答:
我们选择了
管井降水
法,其中关键参数包括水位降深(s-3.3m)和
基坑
总涌水量(Q=578m³/d),以及单井出水量(q=24LD/a,D=300mm, L=2m, a=130)。通过计算,我们预估需设置约13个井眼,间距41.3m,井深选定为15m,孔径600mm,井壁填充砂砾并封口。
施工
准备阶段,我们确保了测量放线精...
井点
降水施工方案
答:
施工方案
:井点的平面布置:当
基坑
或沟槽宽度小于6m,且
降水
深度不超过6m时,可用单排线状井点,布置在地下水流的上游一侧,两端延伸长度以不小于槽宽为宜。如宽度大于6m或土质不良,则用双排线状井点。面积较大的基坑宜用环状井点,有时也可布置成U形,以利于挖土机和运土车辆出入基坑。井点管距离...
轻型井点
降水施工方案
?
答:
降水
井成井后在井口周围施作混凝土井台,井台上口直径800mm,下口直径900mm,井台高500mm;井台上覆盖混凝土盖板,混凝土盖板为正四方形边长400mm,厚80mm。防止行人跌入降水井井内也可防止轻型井点降水专项
施工方案
杂物掉入井内污染地下水资源。
基坑
开挖时降水井位置应做好标识,安排专人看护勿让挖机破坏...
管井
井点
降水
怎么做
答:
1.井点的成井施工 根据制定的轻型井点
降水施工方案
,现场安排好“三通”及设备进场,由设计人员按降水设计方案确定井点位置,安排好排水沟的位置后开始施工。 轻型井点的主要成孔方法有:水冲法、钻孔法、套管法、射水法、套管水冲法。 (1)水冲法 1)根据测量放线确定的井点位置,在井位先挖一个小土坑,深大约500...
井点
降水施工
工艺是什么?
答:
在
基坑
开挖前,在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备抽水使所挖的土始终保持干燥状态的方法。 所采用的井点类型有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、
管井
井点、深井井点等。井点
降水施工
注意点 1、这次降水使用的是双排井点,将井点设置在沉井的周边,沉井的井壁不能够小于0.7米,并且...
基坑降水
专项
方案
介绍?
答:
2、增设建筑物边水位观察井,并增加坑外回
管井
回灌补水,及时恢复坑外地下水位。3、必要时进行压力注浆对建筑旧基础下土方进行土体加固。中达咨询总结:每个针对
基坑降水
专项
方案
时,出现相关内容是就需要注意如何应对该工程
施工
的措施。更多关于标书代写制作,提升中标率,点击底部客服免费咨询。
降水施工方案
编制的主要内容降水施工方案
答:
1、常用的两种工程
降水
方法:集水明排、降水井。2、一、集水明排降水法:排水沟、集水井、泄水管、输水管等组成的排水系统将地表水、渗漏水排泄至
基坑
外。3、适用土质类别:填土、黏性土、粉土、砂土、碎石土;2、作用:降低地下水的水位;2、注意事项:降水过程应采取防止土颗粒流失的措施;应减少对...
井点
降水
的原理,及操作方法
答:
通过打井,抽取井内水,降低
基坑
范围内地下水水位,保证基坑的干地施工条件,防止基坑涌水突起的危险发生。主要施工方法 1.施工顺序:设备进场→井点定位→
管井施工
→试抽水→开始
降水
→基础施工→基础回填→管井封闭→设备退场。2.管井定位 根据轴线控制点,用经纬仪、钢卷尺定位。3.成井 采用泥浆护壁...
基坑降水
措施介绍?
答:
中达咨询通过相关内容的梳理,针对建筑企业各项基坑开挖工程的顺利进行,常用的
基坑降水
措施有哪些?中达咨询通过相关内容的整理,主要的内容如下:(1)质量标准① 降水井井身应圆正、竖直;② 井身直径应达到或大于设计直径;③ 实际井深与设计井深偏差宜小于50cm;④ 顶角的偏斜不得超过H%;⑤ 下置...
降水
井的
施工
工艺
答:
降水井
施工
技术1.0
基坑降水
设计
方案
⑴ 井位布置
管井
52 眼-沿东区0即C、D 座-基坑四周环绕布置井孔中心距基坑边线1.50m-井距平均约9.0m。集水总管采用- 100mm 直径钢管与φ50mm 直径抽水管相连接,马道口处集水总管要进行掩埋,防止被车轮碾压造成破坏。⑵ 管井构造管井埋深27.0m,井孔直径600...