基桩低应变检测技术规范
建筑桩基检测规范_
低应变桩基检测规范
答:
A.0.3
基桩
内力
测试
宜采用
应变
式传感器或钢弦式传感器。根据测试目的及要求,宜按表A.0.3中的传感器
技术
、环境特性,选择适合的传感器,也可采用滑动测微计。需要
检测
桩身某断面或桩底位移时,可在需检测断面设置沉降杆。 表A.0.3 传感器技术、环境特性一览表 A.0.4 传感器设置位置及数量宜符合下列规定: 1 传感器宜...
桩基检测规范
答:
5、地基基础设计等级为甲级的
桩基
,
低应变检测
数量为100%。6、地基基础设计等级为乙级和丙级的桩基,评价混凝土灌注桩桩身完整性采用低应变时,抽检数量不应少于同条件下总桩数的50%,且不得少于20根,每个承台抽检桩数不得少于1根;对柱下四桩或四桩以上承台的工程,抽检数量还不应少于相应桩数的50...
桩基低应变检测
数量有没有具体
规范
规定?
答:
当采用
低应变
法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用低应变法在未检桩中继续扩大抽检。柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根;设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他
桩基
工程的...
低应变桩基检测
方法
答:
低应变桩基检测
是一种常用的
基桩
完整性检测方法,其主要通过在桩顶施加低能量的激振信号,激发桩身的振动,然后通过分析桩身的振动响应,判断桩身的结构完整性和承载能力。以下是低应变桩基检测的方法:准备工作:首先需要选择合适的检测场地,确保检测过程中不会受到外界干扰。然后需要准备好检测设备,如激...
基桩检测技术规范
介绍?
答:
《jgj106-2014 建筑
基桩检测技术规范
》本规范主要技术内容是:1. 总则;2. 术语和符号;3. 基本规定;4. 单桩竖向抗压静载试验;5. 单桩竖向抗拔静载试验;6. 单桩水平静载试验;7. 钻芯法;8.
低应变
法;9. 高应变法;10. 声波透射法。 其中基本规定中分类的基本原则内容如下:Ⅰ类桩桩...
低应变检测
的数量有没有具体
规范
规定?
答:
桩基低应变检测
数量有没有具体
规范
规定? 有的,根据桩型有相关规定:预制桩(含PHC桩)检测数量为桩数的30%左右,对基础型式较为特殊的工程,比如说独立承台,一柱一桩等,应扩大抽检比例至50%~100%,尤其是一柱一桩应为100%,还有一种形式的预制桩,即抗拔桩抽检比例宜为100%;钻孔灌注桩抽检...
地基基础
检测规范
?
答:
1、检测目的检测混凝土桩的桩身完整性,判别桩身缺陷的程度和位置,并为静载、基桩钻芯和
低应变检测
确定桩位提供依据。2、适用范围 本实施细则适用于指导本公司人员用建筑工程基桩的承载力和桩身法检测评价钢筋混凝土灌注桩身结构完整性。3、检测依据 3.1《建筑
基桩检测技术规范
》(JGJ106-2014)3.2《...
桩基检测规范
要求?
答:
低应变
法检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。高应变法:判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别,分析桩侧和桩端土阻力。声波透射法检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行检测。
基桩检测
...
DBJ10-4-98
基桩低应变
动力
检测技术规程
的有效日期,现在做小
应变检测
数...
答:
《
基桩低应变
动力
检测技术规程
》DBJ10-4-98属于地方标准,目前仍在使用;《基桩低应变动力
检测规程
》JGJ/T93-95建筑行业标准规定:3.2检测数量 3.2.1对于一柱一桩的建筑物或构筑物,全部基桩应进行检测。3.2.2非一柱一桩时,应按施工班组抽测,抽测数量应根据工程 的重要性、抗震设防等级...
管桩小
应变检测
比例?
答:
管桩小
应变检测
比例是非常重要的,比例的每个细节都非常关键,在计算的时候认真对待才是关键。中达咨询就管桩小应变检测比例和大家说明一下。依据《建筑
基桩检测技术规范
》JGJ106-2003规定:高应变--不低于5%,且不少于5根;
低应变
--设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量...