11问答网
所有问题
当前搜索:
基础抗冲切承载力计算
基础抗冲切验算
在规范哪里?
答:
1、《地基规范》8.2.8和8.2.9条文说明提出:当冲切破坏锥体落在
基础
底面以内时,当满足抗冲切要求时,受剪
承载力
一般也都能满足要求,无需进行受剪验算。2、如果冲切破坏锥体超出基础短边方向,则除了要进行长边的
抗冲切验算
外。如果F1=1425kN是柱一边的地基反力,那么上面的
计算
采用(at+ab)/2...
混凝土地面
承载力计算
公式
答:
一,混凝土地面承载力主要有四个影响因素,分别为:
基础承载力
,混凝土标号,混凝土厚度,及设计形式。1,基础承载力(
计算
目标值):由于重点分析混凝土路面的承载力情况,且设计院设计的三元结构(15CM黄土垫层、15CM砂石垫层)一般情况下符合基础要求,因此计算中的基础一律按无限宽(刚性)基础进行考虑(...
筏基
冲切
临界荷载是多少?
答:
第5.3.5条:平板式筏基的板厚应能满足受
冲切承载力
的要求。板的最小厚度不宜小于400mm。冲切临界截面的最大剪应力τmax应按公式5.3.5-1、5.3.5-2、5.3.5-3
计算
,通过增大板厚以增大有效高度h0,使τmax<0.6ft,即:使最大剪应力小于0.6倍的混凝土抗拉强度。
柱下独立
基础
高度怎么确定?
答:
(1)柱下独立
基础
高度满足
抗冲切
要求。(2)柱下独立基础高度满足抗剪切要求。(3)当柱下独立基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级时,基础的高度尚应满足局部受压
承载力
的要求。
"
基础
工程"
计算
题,求解答计算,急急急急急!
答:
按750kN计算时,
抗冲切承载力验算
可以通过。按800kN计算时,抗冲切承载力验算不能通过。阶梯
基础计算
项目名称___日 期___设计者___校 对者___一、设计依据 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011)① 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)②二、示意图三、计算信息 构件编号: JC-1 计算类型: 验算截面尺...
工字钢
承载力
怎么
计算
答:
局部荷载设计值或集中反力设计值;对板柱结构的节点,取柱所承受的轴向压力设计值的层间差值减去冲切破坏锥体范围内板所承受的荷载设计值;当有不平衡弯矩时,应规定确定。当板开有孔洞且孔洞至局部荷载或集中反力作用面积边缘的距离不大于 6h0 时,受
冲切承载力计算
中取用的临界截面周长 um,应扣除...
受
冲切承载力
截面高度影响系数
怎么算
答:
1、截面高度影响系数:当h≤800mm时,取h=1.0,当h≥2000mm时,取h=0.9,其间按线性内插法。2、临界截面周长上两个方向砼有效预压应力按长度的加权平均值,其值宜控制在1.0-3.5N/mm2范围内,未配预应力筋的σpc,m=0。
柱边
基础
截面
抗冲切验算
at怎么取
答:
1、根据柱边
基础
的设计要求,确定基础底面的长和宽。2、根据基础底面的长和宽,计算出截面的面积。3、根据柱子的重量和使用要求,确定基础截面所承受的
冲切力
。4、根据截面面积和冲切力的大小,通过
抗冲切承载力计算
公式计算出抗冲切承载力。5、将计算出的抗冲切承载力与冲切力进行比较,判断基础截面抗...
在进行柱下独立
基础
的
抗冲切承载力验算
时,地基的反力值应取( )。
答:
【答案】:B 根据《建筑地基
基础
设计规范》(GB 50007—2011)第8.2.8条规定,柱下独立基础的受
冲切承载力验算
应取地基土净反力设计值。
关于
基础
工程
计算
题共三道(第三题),求解?
答:
2 =2×〔2.04×(0.3+0.15)+ 2.04×(0.3+0.15)〕×1×1270×0.71 =3311 kN>Fl=2000kN b.角桩
冲切验算
c1=c2=0.45 a1x=a1y=0.1 =〔1.4×(0.45+0.05)+1.4×(0.45+0.05)〕×1×1270×0.71 = 2525 kN> =597 kN ⑷.承台受剪
承载力验算
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
基础抗冲切承载力验算公式
基础受冲切承载力验算
抗冲切力公式解释
基础抗剪验算公式
混凝土抗冲切计算公式
独立基础抗冲切验算
抗冲切承载力验算
抗冲切验算公式
地基冲切力计算公式