11问答网
所有问题
当前搜索:
基础框架柱箍筋加密区
框架
结构中,
柱箍筋加密区
的范围是怎样的?
答:
框架柱箍筋加密区
的范围是依据底层柱的上端和其他各层柱的两侧,取矩形截面柱的长边尺寸或者圆形截面柱的直径,柱净高的六分之一和500mm,这三者里的最大值作为箍筋加密区的范围。底层柱上下各500mm的范围内为箍筋加密区。底层
柱柱
根以上三分之一柱净高的范围。剪跨比不大于2的柱的全高的范围为加密...
框架柱
中
箍筋加密区
如何确定?
答:
框架柱
中
箍筋加密区
应是柱两端在高度等于矩形截面长边尺寸或园柱截面直径、柱净高的1/6、500mm三者中的最大值范围内;框架梁中箍筋加密区应是一级框架梁端2倍梁高范围内和二~四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;...
柱子
上下
加密区
的规范
答:
框架柱箍筋加密的规范规定有哪些框架柱箍筋的加密区的规定如下:1、首层框架柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取h/3,上部取max(500,柱长边尺寸,h/6);梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内也需要加密;2、首层以上
框架柱箍筋加密区
分别为:上、下部的箍筋...
柱子
的
箍筋加密
范围是什么,怎样确认?
答:
加密范围从柱边开始,一级抗震等级的
框架
梁
箍筋加密
长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm。如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。除了梁在
柱子
上的加密以外,还有交叉的时候也需要附加箍筋。梁的附加箍筋一般是3套,在图纸...
柱子箍筋加密区
是哪些部位?
答:
底层柱的上端和其他各层柱的两侧,底层柱上下各500mm的范围内为
箍筋加密区
,建议参考国家建筑标准设计图集《11G101-1》。注意事项:1、
柱箍筋加密
范围是:底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的
基础
顶面)的终本案件,是指法院的执行案件,由于被执行人没有可供执行的财产,而裁定...
框架柱
如何布置
箍筋加密区
答:
框架柱
的
箍筋加密区
长度,应取柱截面长尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中最大值;一、二级抗震等的角柱应沿柱全高
加密箍筋
。底层柱根箍筋加密区长度,应取不小于该层柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高范内加密箍筋。《混凝土结构设计...
基础钢筋加密区
是多少?
答:
在
基础
内的第一根柱箍筋到基础顶面的距离是100。独立基础内
框柱箍筋
是否
加密
要看设计要求,设计图纸上有加密,就应该加密,设计图纸上没有加密,就不用加密。但是柱子插在基础内的那一段,一般不用加密,只要按照构造要求做就行。但是柱子出基础顶面一段大约柱子高度的1/3范围内,一般都有加密,因为...
框架柱
端
箍筋加密区
范围如何选取?
答:
例:L Φ10@100,表示采用螺旋箍筋, Ⅰ级钢筋,直径Φ10,间距为100,沿柱全高加密。 2、柱箍筋加密区范围 三个因素取大值 四、平法墙 剪力墙的钢筋有三个构件组成:墙柱、墙身、墙梁。文章摘要:箍筋是建筑工程中最为基本,也是最为重要的部分,箍筋加密区对于抗震非常关键。那么
框架柱箍筋加密区
范围...
箍筋加密区
是如何规定的
答:
1、首层
框架
柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的
箍筋加密区
长度取h/3,上部取max(500,柱长边尺寸,h/6);梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内也需要加密;2、首层以上框架柱箍筋加密区分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取max(500,...
框架柱箍筋加密
范围是多少啊?
答:
加密范围:底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的
基础
顶面)的柱根
加密区
长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。加密范围从柱边开始,一级抗震等级的
框架
梁
箍筋加密
长度为2倍的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
基础框架柱箍筋的加密区范围
框架柱箍筋加密区范围
钢筋框架柱箍筋加密
抗震框架柱箍筋加密区范围
框架柱箍筋加密区设置要求
框架柱箍筋加密区规范图集
地下室框架柱箍筋加密区规范
顶层框架柱箍筋的加密区范围