11问答网
所有问题
当前搜索:
基础钢筋保护层抽测规范要求
施工现场结构实体
钢筋保护层
厚度检验规定?
答:
(1)钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,
应符合下列要求:1)钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定
;2)对梁类、板类构件,
应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件
进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小...
钢筋保护层
检测标准
规范
答:
(GB50204-2002)中第5.5.2(表)中的具体要求,
合格率应达到90%以上
。结构实体钢筋保护层厚度验收合格还应符合下列规定:1.当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检验结果应判为合格;2.当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小80%,可再抽取相同构件进行检验...
钢筋保护层
检测标准
规范
答:
钢筋保护层检测标准规范如下:1
、当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检验结果应判为合格
;2.、当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小80%,可再抽取相同构件进行检验;3、 当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检验结果仍应判为合...
钢筋
混凝土
保护层
厚度的检测数量是怎样?
答:
3
对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验
。E.0.2 对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取
不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度
进行检验。对每根钢筋,应选择有代表性的不同部位量测3...
钢筋保护层
厚度实测偏差为多少
答:
+10mm;对板类构件为-5~+8mm。
钢筋保护层
厚度检验的合格点率为 90%及以上时为合格。当合格点率小于 90%,但不小于 80%,可再抽取相同数量的构件检验,当两次抽减总和计算的合格点率为 90%及以上时才能判为合格。且每次抽样结果中不合格点的最大偏差均不应大于允许偏差的1.5倍。
结构实体检测梁板
钢筋保护层
厚度验收应抽取的数量及实测点是多少_百度...
答:
(1)结构实体钢筋保护层厚度检验的结构构件部位和构件数量,应符合下列要求:①钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;②对梁类、板类构件,
应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验
;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例...
...
基础
部分(基础梁、承台、短柱)要做
钢筋保护层
厚度检测吗?本工程主体...
答:
其要检查(不是检测)项目中,有受力
钢筋保护层
厚度允许偏差
基础
±10mm,柱、梁±5mm,板、墙、壳±3mm。其注:2 表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚合格点率应达到90%及以上,且不得超过 表中数值的1.5倍尺寸偏差。二、结构实体钢筋保护层厚度检验。只允许检查梁类构件和板类构件。E....
钢筋保护层
厚度合格率
要求
是多少了
答:
根据《混凝土结构工程施工质量验收
规范
》中的
要求
,合格率应达到90%以上。混凝土
保护层
厚度大,构件的受力
钢筋
粘结锚固性能、耐久性和防火性能越好。过大的保护层厚度会使构件受力后产生的裂缝宽度过大,就会影响其使用性能(如破坏构件表面的装修层、过大的裂缝宽度会使人恐慌不安),而且由于设计中是不...
钢筋保护层
厚度检测
答:
从《钢筋混凝土设计
规范
》规定来看
基础钢筋保护层
厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm。若使用年限为100年的结构,保护层取1.4倍则为不应小于56mm。但混凝土结构设计规范GB50010-2010第8.2.1条及注尚未提到无垫层,在条文说明中只说“根据...
扫描法测量
钢筋保护层
厚度的
规范
或
要求
答:
钢筋
间距小于上表中描述的情况,需用手动测量方法进行
保护层
厚度的判定。 将传感器平行与钢筋走向,匀速扫过钢筋正上方,依据当前距离显示值及信号值的变化情况来判定保护层厚度值。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋保护层厚度检测是谁测的
钢筋保护层厚度检测规范
钢筋保护层测定规范
需要进行钢筋保护层检测的是
钢筋保护层一个构件测多少点
钢筋保护层取点规范
钢筋保护层抽检数量规范要求
钢筋保护层柱的检测要求
钢筋保护层厚度检测点数