11问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊的接地线怎么接
塔吊怎么接地
?
答:
接地主要由以下三种方式:
1、接地体采用正规的接地桩,或33*4.5长的1.5m的钢管,或者70*70长的1.5m的角钢
。2、接地板用钢板,或者其他可延金属板制作,面积为1平方米。立埋距地面1.5m的深处。3、截面不小于28毫米,的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内,其埋入长度由接地电阻情况决...
塔吊怎么接地线
?
答:
1、接闪:塔吊一般位于建筑物外侧
,且高于在建建筑物,因其本体为钢结构居多,故可利用自身做接闪器。2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、接地:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊基础附近设...
塔吊接
防雷
接地线
做法
答:
首先,需要确定接地的位置
。一般来说,
应该选择塔吊基础附近土壤电阻率较低的区域作为接地位置,这样可以降低接地电阻,提高防雷效果
。在确定位置后,需要挖设一个接地坑,深度一般为1.5-2.0米,宽度为0.5-1.0米。接下来,需要铺设接地体。接地体可以使用裸铜绞线或镀锌扁钢等材料制作,埋入接地坑底部。
塔吊
防雷
接地
标准做法
答:
捣基础时在底部四周打角铁桩,12桩,长2米,
用40x40角铁,用14钢筋烧焊连接,并引出地面,最后用螺丝与塔身链接
。用塔基的钢筋做接地体是不合格的。
塔吊
基础防雷
接地
标准做法
答:
2、接地材料:
塔吊
基础防雷接地通常使用
的接地
材料包括铜排、镀锌钢材等。这些材料具有良好的导电性能和耐腐蚀性能,能够有效地传导雷击电流并保持接地系统的稳定性。3、接地方式:塔吊基础防雷接地可采用单点接地或网状接地。单点接地是将接地材料直接埋入地下,与塔吊基础相连,形成一个接地点。网状接地则是...
如何
做
塔吊
防雷
接地
答:
利用塔吊自身钢结构另增加专门
的接地
体组成避雷接地和电气重复接地系统,并安装一组3根接地极,其中接地极距离
塔吊接地
点≥5m,3个接地极之间的距离≥5m。接地极采用2.5m长的L50×5角钢或50mm直径的镀锌钢管,接地带采用扁铁,所有接地带之间以及接地带与接地极之间的焊接要符合相关规范规定,接地电阻控制...
塔吊
重复
接地
和防雷接地的具体做法是
怎样
的?
答:
做基础的时候可以预埋,也可后期埋地角钢圆钢扁钢 ,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接;都为镀锌材料 给
塔吊
供电 线路中
的地线
在与塔体相连;
塔吊接地
预埋
怎么
做有图吗
答:
在
塔机
周围做三个
接地
极,用不小于40*4的镀锌扁钢连成三角,从三角上引两个点到塔机。接地扁钢埋深不小于0.8米,接地极可以用50以上镀锌管或者50以上镀锌角钢,长度2-2.5米。
塔吊
基础防雷
接地
答:
在
塔吊
基础四周围一圈做一个环形地网,具体施工步骤:1、在塔吊基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平
接地
体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢...
请教施工工地
塔吊
防雷
接地怎么
做?
答:
两种办法,第一
塔吊
基础绑钢筋的时候,最下面用一根钢筋伸出基础外(不太好的办法)。第二种:工地都有做好
的接地线
,塔吊最好用五线电缆,里面花线是接地线,接到工地的接地线上面就行,这方法比较好。塔吊接地线最好别马虎,塔吊就相当于一个天然的引雷针,我亲身经历过,一个雷打到我的塔吊上 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
塔吊顶部怎么接地线
塔吊上面怎么接地
塔吊接防雷地线规范
正确的塔吊接地方法
塔吊基础接地需要几处接地线
塔吊基础用做接地吗为什么
塔吊地线怎么安装
工地塔吊基础接地怎么做
塔吊基础一根接地