11问答网
所有问题
当前搜索:
填充墙顶部构造柱
填充墙构造柱
的做法是什么样的?
答:
1、对宽度大于300mm 的洞口上部应设置过梁。2、与
构造柱
相邻部位砌体应砌成马牙搓,马牙搓应先退后进,每个马牙搓沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,凹凸尺寸宜为60mm 。砌筑时,砌体与构造柱间应沿墙高每500mm 设拉结钢筋,钢筋数量及伸入墙内长度应满足设计要求。3、当砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸...
砌墙多少要设
构造柱
答:
墙长超过5米时应设置
构造柱
。墙高超过4米时应设置圈梁。无论墙宽是200还是240,都按上述设置构造柱或圈梁。对于轻质
填充墙
、轻质隔墙的整体性加强,见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》13.3.4-4条:墙长大于5米时,
墙顶
与梁应有拉结;墙长超过层高两倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,...
砌体
填充墙构造柱
的设置有规定吗?
答:
墙长大于5m时,
墙顶
与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土
构造柱
;墙高超过4m时,
墙体
半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。为提高砌体结构的承载能力或稳定性...
填充墙
砌体中多长需要设置
构造柱
,
墙体
多高需要设置圈梁?谢谢
答:
墙长大于层高的2倍或墙长大于6米时,应设置钢筋混凝土的
构造柱
;墙高超过4米时,
墙体
半高处(或门洞上方)应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。 《砌体工程施工质量验收规范》中规定12墙高大于2米6时设圈梁,墙长大于3米时设构造柱。24墙高大于4米时设圈梁,墙长大于3.6米时设构造柱。 在砌体房屋...
填充墙
容重计算方式与
构造柱
设置规范详解
答:
填充墙
设置
构造柱
的规范 1、构造柱的定位详建筑图。如果建筑图上未表示,施工中按以下原则设置:1)宽度大于2m的洞口的两侧。2)长度超过2.5m的独立
墙体
的端部。构造柱断面为墙厚200(100)X200,配筋4ф12(4ф10),ф6@200,上下端400长度范围内,箍筋间距加密到100。构造柱的钢筋应锚入梁板内上下...
填充墙构造柱
设置要求
视频时间 05:52
填充墙构造柱
设置规范有哪些
答:
填充墙
构造柱
设置规范包括:1、填充墙两端与框架柱,
填充墙顶
面与框架梁之间留出不小于20mm的间隙;2、填充墙两端与框架柱、梁之间宜用柔性连接,墙体宜卡入设在梁、板底及柱侧的卡口铁件内;3、填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,中间应加设构造柱;柱的宽度不小于100mm。柱的竖向钢筋不宜小于...
框架结构中加强
填充墙
的钢筋混凝土柱是什么?
答:
框架结构中加强
填充墙
的钢筋混凝土柱,称之为
构造柱
.构造柱是在砖混结构中与圈梁一起形成一个"小框架".加强房屋的整体性,增强其抗针震能力.在地震设防区是绝对不可少的,否则将严重影响房屋的抗震性能,后果严重.相比较.框架结构中的所谓"构造柱"的作用要比砖换结构中的构造柱相对小的多.最大的区别...
填充墙
在多大长度的情况下增加
构造柱
?
答:
3、
填充墙
应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2Φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通。4、墙长大于5m时,
墙顶
与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土
构造柱
;墙高超过4m时,
墙体
半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。5...
填充墙构造柱
设置规范,框架填充墙构造柱的设置整理
答:
来看看规范是怎么要求的:砌体规范6.3.4-1:
填充墙
端部应设置
构造柱
,柱间距宜不大于20倍墙厚且不大于4000mm,柱宽度不小于100mm.砌体规范6.3.4-2:填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,
墙顶
与梁宜有拉结措施,
墙体
中部应加设构造柱。砌体规范6.3.4-2:当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
框架结构填充墙没做构造柱
填充墙的构造柱和墙一起拆了
填充墙哪些部位需设构造柱
框架结构填充墙构造柱设置规范
填充墙构造柱没做
填充墙构造柱设置
填充墙构造柱施工要求
最新填充墙构造柱规范
填充墙超过8米才有构造柱