11问答网
所有问题
当前搜索:
声光报警器设置要求标准
声光报警器
的安装规范声光报警器安装规范
答:
1、火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,距地面1.8m以上
。2、光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m。
声光报警器
的设计 主要
要求
: 1.本设计题目要求使用8个LED灯,按键和一...
答:
本设计题目
要求
使用8个LED灯,按键和一个蜂鸣器组成一套
声光报警器
系统,当按键按下时LED灯按预先排列好的形状(如圆圈,曲线等)流水闪烁,蜂鸣器则发出高低不同音调的报警器,当再次按下按键时停止报警。 2.硬件电路要求:8个LED使用灌电流驱动方式连接至单片机的P1端口,使按S1连接到INT0(P3.2)引脚上,单片机还使用P2...
消防
声光报警器
的统一标高
答:
壁挂式安装时,
声光报警器
底边离地面2.2米高;或者门上安装(如气体灭火保护区疏散门)。
如何规范安装
声光报警器
?
答:
1.当火灾警报器安装在墙面时,其底边距地面高度应大于2.2m
。2.被测气体密度小于空气密度时,探l头应安装在距屋顶30cm外,探l头方向向下;反之,探l头应安装在距地面30cm处,探l头方向向上。
安装消防
声光报警器
有哪些
要求
?
答:
1、 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。2 、每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,
其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处
。警报装置宜采用手动或自动控制方式。3、 在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声15dB。4、 每个防火分区应至少...
消防中的手报和
声光
安装高度
答:
消防火灾报警系统的手动报警按钮安装高度一般是距地1.3-1.5米的高度,基本上安装
声光报警器
高度的是距地2.2-2.5米的高度的或者吊顶安装的。 追答 消防手动报警按钮安装高度是距地1.3-1.5米,一般都是距地1.5米的,声光报警器一般是距地2.2-2.5米的。一般是吊顶下安装或者距地2.2米高度的。这个距地指的是距离建筑...
声光报警器
的
设置
安装
要求
答:
1、每个防火分区的安全出口处应设置火灾声光警报器,
其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处
。2、
具有多个报警区域的保护对象
,宜选用带有语音提示的火灾声警报器,语音应同步。3、同一建筑中设置多个火灾声警报器时, 应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。
消防
声光报警器
安装高度一般是多少
答:
离地2.2米。自动火灾报警设计规范GB50116-2013:当火灾
警报器
采用壁挂方式安装时,底边距地面高度大于2.2m 。
消防
声光报警器
的安装高度是多少
答:
一般是门上200mm,门的高度要是2.2m高,那
声光报警器
的安装高度是2.4m,若门的高度是2m,那么它的安装高度就是2.2m。
声光报警器
安装 注意了,这也有很多讲究
答:
声光报警器
又叫
声光警号
, 是为了满足客户对报警响度和安装位置的特殊
要求
而
设置
。同时发出声、光二种警报信号。下面介绍声光报警器安装的注意事项,让我们正确的使用声光报警器。一、声光报警器安装高度 声光报警器安装的注意事项 (1) 报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包...