外墙后浇带挡土墙砌法
外墙
止水
后浇带挡土墙砌筑
答:
您好,
外墙后浇带两侧须按施工缝做法预埋钢板止水带
,浇筑外墙混凝土前在后浇带两侧安装具有一定强度的阻挡混凝土流失的密目钢板网,钢板网与钢板止水带焊接并固定牢固。外墙后浇带外部须设防水附加层,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm 以上。外墙后浇带模板应加固牢靠,防止涨模及漏浆。外墙后浇带混凝土...
后浇带
施工方案
答:
本方案中为方便施工,在
外墙后浇带
处做直径为1200mm的厚度为240mm的半圆形砖墙做为
挡土墙
,在外墙模板拆除后做防水层和防水保护层。此方案比直接在外侧做直墙具有以下好处: 1、 节省外墙处的8mm厚的止水钢板。 2、 半圆形挡土墙可以有效地防止土方回填时对防水卷材的破坏。 3、 直径为1200mm的半圆形挡土墙可以...
建筑里面的
挡土墙
怎么放线啊?越详细越好!拜托了本人实习生
答:
9.3.2基础施工放线基础施工包括垫层和基础墙的施工。1.垫层中线的测设在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的
方法
(见图9.8a和图9.8b),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为
砌筑
基础的依据。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严格校核。2....
地下室
外墙后浇带
混凝土未浇筑急需室外土方回填,如何有效处理?
答:
可以在后浇带外围1.5米—2米的范围内用砖砌筑“[”型挡墙,将后浇带包围起来
。即可回填施工,待达到后浇带浇筑龄期后可以浇筑后浇带混凝土
回填土和独立柱基础的施工要求?
答:
采用1:2.5水泥砂浆和灰砂砖砌筑,采取“三一”砌筑方法,组砌方法为一顺一丁
。挡土墙要求分三步砌筑完成,第一步砌筑高度为1.98m,第二步砌筑高度为1.92m(在此部位有梁,继续向上砌筑时注意留设梁窝),最后一步砌筑高度为1.55m。待每步砌筑墙体上强度后,立即进行回填土。(做到随砌随填)。要求...
建筑工程
后浇带
施工质量?
答:
(3)对地下室底板水平
后浇带
端头和
外墙
壁竖向后浇带,应
砌筑
240砖墙封堵,砌筑砂浆标号不小于M5,并用防水砂浆粉刷;地下室外壁进行防潮或防水处理。这样,一是防止雨水或施工用水进入后浇带;二是该墙可作为
挡土墙
,不影响基坑及时回填,有利于赶工;三是可以作为后浇带永久外模使用,减少施工环节。后浇带...
后浇带
设置的规范依据是什么?
答:
3.3对地下室底板水平
后浇带
端头和
外墙
壁竖向后浇带,应
砌筑
240砖墙封堵,砌筑砂浆标号不小于M5.0,并用防水砂浆粉刷;地下室外壁进行防潮或防水处理。这样,一是防止雨水或施工用水进入后浇带;二是该墙可作为
挡土墙
,不影响基坑及时回填,有利于赶工;三是可以作为后浇带永久外模使用,减少施工环节。 3.4后浇带混凝土浇注前,要...
高层建筑
后浇带
施工安全注意事项?
答:
1.1
后浇带
两侧保留受荷支撑不少于两排,排距不大于1m(包括梁板支撑均应保留)。该部分模板支撑系统要相对独立,以便于其他模板及支撑的正常拆除和周转。1.2被后浇带断开而形成悬臂的结构梁,要留有早拆支撑,以备其他支撑拆除后留作受荷支撑(其他支撑的拆除时间以该梁砼强度达到设计值的100%和上一层...
后浇带
与施工段浇混凝土怎么分隔
答:
3.2.1.6地下室
挡土墙后浇带
通常为平缝,中间设钢板止水带。模板宜采用快易收口网,背后用木枋、夹板加强固定;也可以直接用夹板做模板,支当两侧混凝土。3.2.1.7地下室底板后浇带如为平缝或凹缝,则模板除基础梁部位采用快易收口网外,其它采用七夹板,也可全部采用快易收口网,用夹板、木枋加强...
l13j2图集第20页
挡土墙后浇带
做法
答:
是下面这页吧,请点击放大查看或下载,望采纳。