请教:
后浇带
怎么从图纸上看出来?谢谢
答:
1、钢丝网永久模板一次成型的做法:如上图的红色线条所示,钢筋梯外包密目钢丝网或快易收口网模板,钢筋梯又称梯子筋,具体做法如下:成型后的
外墙后浇带
三维图示:做法说明:▶ 外墙后浇带两侧须按施工缝做法预埋钢板止水带,浇筑外墙混凝土前在后浇带两侧安装具有一定强度的阻挡混凝土流失的密目钢板网,...
您好请问,超前止水
后浇带
(墙)怎么做
答:
在地下室
外墙后浇带
外侧先浇筑一段220mm厚的配筋混凝土导墙,以达到外墙超前止水效果。并为外墙防水提供完整的基面,外墙导墙模板考虑外墙钢筋不能断开,模板不易支设。采用导墙与外墙之间留一道20mm宽隔离缝,隔离缝采用挤塑聚苯板。在导墙中间设置伸缩缝,伸缩缝中部横向设置橡胶止水带,聚苯板与导墙之间采...
底板超前止水
后浇带
怎么做啊???
答:
底板超前止水
后浇带
的做法见下图 在基础完工后即可进行
外墙
防水和土方回填等后续工序。在主体完工后,再浇筑后浇带的砼。这种用在后浇带位置,并且先于后浇带浇筑而做的止水带称为超前止水带。在基础底板的后浇带底部部位增加一道250mm--300mm厚的伸缩砼底板,伸缩缝设置橡胶止水带。该底板与基础底板同时浇筑...
地下室
外墙后浇带
构造要求有哪些?
答:
1、
后浇带
基槽 底板下后浇带基槽做法除在混凝土垫层上部增加一层防水附加层外,其余顺序与底板下部做法相同,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm以上。2、浇筑底板混凝土 浇筑底板混凝土前,须在后浇带处安装具有一定强度的密目钢板网以阻挡底板混凝土流失,浇筑底板混凝土时须保证钢板网处混凝土密实。3、...
后浇带
施工基础知识?
答:
(1)地下室底板
后浇带
清理完成后可直接浇筑砼,不需装模。(2)梁板及
外墙
等部位的后浇带需先装模板才能浇捣。(3)模板的支设同原设计梁(墙)板尺寸,下部支撑必须顶紧,地下室外墙加固用对拉止水螺杆。(4)楼层后浇带的模板从下到上分层进行,中间不能间断。2.4 后浇带混凝土浇筑:(1)混凝土浇筑前要将后浇带内杂物清理...
竖向
后浇带
怎么
砌砖
答:
1、首先基础处理至强风化层,比砖墙外围宽100mm,做C15垫层与基础底板取平。2、其次在
后浇带
处,地下室
外墙
外侧的基础底板上方,浇筑370(宽)×200(高)×3000(长)的C20砼过梁,配筋6Ф10,Ф8,气温15?C以上时,养护3天。3、最后用M10水泥砂浆在过梁上砌Mu10实心砖墙,负二层部位采用一砖半墙...
后浇带
施工做法
答:
后浇带
将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不...
后浇带
止水钢板规范搭接多少?
答:
后浇带
止水钢板一般为300mm宽3毫米厚的钢板,在后浇带两侧居中放置即可。增加止水钢板的后浇带一般用于地下室顶板、地下室
外墙
以及地下室底板后浇带处,如下图所示,则为地下室顶板后浇带的做法详图 如下图所示:需要注意的是,在后浇带处的楼板钢筋是不能断开的,并且后浇带的封闭时间应按照图纸要求进行封闭。
外墙后浇带
如何处理?
答:
1.0.2 在地下室底板后浇带采用《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 第5.2.3 条超前止水构 造的同时,对地下室
外墙后浇带
亦采用超前止水做法,使外墙防水、室外回填等得以顺利进行,保 证了工程质量、进度与文明施工。2.工法特点 2.0.1 后浇带处采用混凝土导墙超前止水,导墙外侧与地下室外墙模板...
剪力墙
后浇带
做法介绍?
答:
为及时进行地下室外墙侧回填土施工,可先完成大面外墙防水施工后,在后浇带两侧各1米位置先砌240厚实心砖墙分隔。待
外墙后浇带
混凝土完成后,后浇带位置外墙防水与大面先行施工的防水在分隔墙内做好搭接。剪力墙后浇带施工工艺:埋设钢板止水带――浇筑外墙混凝土――后浇带清理――支模板――浇筑后浇带混凝土―...