外墙抹灰厚度超过30
外墙抹灰过
厚如何处理
答:
1、先对墙面吊垂直线找点,测量找点的
厚度
,对
超过
35mm的部位在墙面上打上钢钉,抹过底灰以后,挂钢板网再
抹面
层灰,以此可达到防止开裂的效果。2、严格分层抹压,每层厚度控制在5~7mm,待一
抹灰
层凝结至六七成干后,再抹下一层,控制因干缩较大产生空裂;3、罩面灰完成后第二天进行浇水养护,...
粉墙一般是几公分厚?
答:
抹灰厚度
一般20~30mm,
大于
30mm需要挂钢丝网。墙面抹灰,是指在墙面上抹水泥砂浆、混合砂浆、白灰砂浆面层工程。室内
外墙
面抹灰工作是建筑结构施工完成之后的一项工作,科学的抹灰工作可以起到防潮、防风化、隔热等功能,避免建筑物墙体受到风、雨、雪等的侵蚀。大模板施工的混凝土墙面光洁平整,但大模板施工的...
抹灰厚度
是多少?规范标准说明举例
答:
1、粘结层的作用是让抹灰层与基层粘结的更加牢固,避免出现空鼓,厚度一般为2~5毫米,用料为掺加界面剂的聚合物砂浆。2、底灰层的作用是把墙面找平,厚度根据墙面平整度确定,一般为10~20毫米,必须分层抹,每层厚度一般应控制在9毫米以内,总
抹灰厚度超过30
毫米时,应采取加强措施(如加钢板网等),用...
抹灰
总
厚度大于
35mm时为什么要加强
答:
防止表面开裂。当
抹灰
总
厚度大于
35mm时,为了防止表开裂,必须要采取加强措施。抹灰是指在墙面上抹水泥砂浆、混合砂浆、白灰砂浆面层工程。室内
外墙
面抹灰工作是建筑结构施工完成之后的一项工作。
抹灰
工程应分层进行。当抹灰总
厚度大于
或等于35mm时,应采取加强措施...
答:
加钢丝网片、玻纤网等,还有要看
抹灰
面层装饰的材质,如
外墙
贴砖,那就必须使用钢丝网片等。
一般
抹灰
中,
外墙
墙面抹灰的总
厚度
最多不得
大于
( )。 A.18mm B.20mm C...
答:
【答案】:B
外墙
墙面
抹灰
不得
大于
20mm;勒脚及突出墙面部分,不得大于25mm。
外墙
当
抹灰
总
厚度大于
或等于35mm 时应采取加强措施,加钢丝网的具体做法...
答:
分层粉刷,每层建议不
超过
15厚,第一层硬化后加设镀锌焊接钢丝网,并采用专用锚栓固定,再粉第二层,面层建议加设抗裂耐碱玻纤网格布,粉抗裂砂浆面层5~6厚。
抹灰厚度
一般多厚
答:
1、如果是普通
外墙
,
抹灰
的
厚度
必须控制在十五毫米到二十毫米之间,最厚不得
超出
二十五毫米。2、因为如果前面抹灰层过厚的话,那么后期容易出现很多的问题,例如开裂、掉皮等,应尽量控制在二十毫米左右,并且每一遍抹灰时间都需掌握好。
外墙
水泥砂浆
抹灰
的
厚度
一般是多少
答:
按消耗量标准,一般
外墙抹灰
分三层,底层、中层、面层、三层总厚度在15--20MM,最厚不超25MM。一般底层5MM左右、中层5--12MM左右、面层2---5MM。 ??2010-7-13 不要
超过
20mm,而且要分层施工,刮“隔夜糙”。局部地方如果
抹灰厚度
厚了,要嵌入钢丝网或纤维网,防止砂浆太厚开裂。
能否通过增加
外墙抹灰厚度
达到控制外墙垂直度?从20mm厚增加到30mm厚...
答:
可以的 但是要注意不能一次成型 不然的话容易空鼓