答:
1、如果外墙的脚手架的搭设高度在25米到50米之间
,我们需要对脚手架整体的稳定性要继续加强,比如在它的纵向面连续设置,同时还需要增加横向剪刀的帧率。刮风的时候,对于搭建高度超过40米的脚手架,应该要从结构上进行加强。
脚手架
的
搭设高度
是多少?
答:
脚手架连墙件的搭设方法:本现场脚手架的连墙件主要用于防护和装修使用,因此采用外装修双排金属外架子。
架体全高30米
。由持证的架子工进行操作,并有工长交底。1、基础:基础做到平整、夯实、不留空隙,没有软土和杂物。...
脚手架搭设高度
答:
脚手架施工操作面必须满铺脚手板,
离墙面不得大于20cm
。不得有空隙和探头板、飞跳板,操作面外侧应设一道护身栏杆和一道20cm高的挡脚板内立杆与建筑物距离大于150mm,离墙面不得大于20cm。脚手架构造说明:1、立杆下部150mm...
建筑工程外
脚手架搭设
必须超过施工作业面多少米,有具体的规范要求没有...
答:
1、落地式脚手架搭设高度不宜超过35m
,高度在35~50m时必须采取卸荷措施,高度大于50m时必须采取卸荷措施并对专项方案进行专家论证。 2、脚手架基础平整、夯实、混凝土硬化,基础应采用100mm厚C25混凝土硬化,立杆底部设置底座或垫板。垫板应采...
外
脚手架
立杆离墙面多少合适?
答:
30cm。JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定的单排脚手架不应超过24M,双排
脚手架搭设高度
不宜超过50米等,这是出于施工安全的规定。外脚手架使用广泛,各种落地式外脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、吊...
外
架搭设
规范要求
答:
横距一般1.05~1.55m,砌筑
脚手架
步距一般为1.2~1.35m,装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m,立杆纵距1.2~2.0m,其允许
搭设高度
为34~50m。当为单排设置时,立杆横距1.2~1.4m,立杆纵距1.5~2.0m...
钢管外架搭设标准尺寸,外
脚手架搭设
规范有哪些?
答:
2、当
搭设高度
在25-50m时应对
脚手架
整体稳定性从构造上进行加强,如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑以及在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架。3、当搭设高度超过50m时可采用双立杆加强或采用分段卸荷,或采用分段...
外墙脚手架搭设
规范外墙脚手架材质要求
答:
2.当
搭设高度
在25-50m时,应对
脚手架
整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小,以及在多风地区对搭设高度超过40m的脚手架,考虑风涡流的上翻力,应在设置...
外
脚手架搭设高度
要求高于楼层多少?
答:
根据《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》的有关规定:外排架手架应随结构上升而加高,保持在工作面1.20m以上,随外排架的升高在脚手架外侧挂设满铺安全网,并拉结牢固,安全网搭接不小于100mm。搭脚手架的要求:1...
外架超出施工面的
高度
有没有限制
答:
有的,
脚手架
在
搭设
时,应高出施工层1.2m~1.8m。在施工进行中先搭设里排架子作为外防护,架体
高度
超过建筑物檐高1.5m,里排架子距建筑物
外墙
0.3m。架子净宽不小于1m,架体之外设排水沟(深度为200mm)。