答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
如何
正确的
选择电流互感器
?
答:
1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定
。比如电路 图纸上的额定电流是32A ,选择50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的互感器比较好。一般情况下,选择原则是:互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。2 穿心式互感器一次匝的和二次有个变...
如何选择电流互感器
的大小
答:
——★2、电流互感器一次电流的选择,是以一次电流为依据,选择标称值的变流比即可
。——★3、常用电流互感器的一次标称电流值有:75/5;150/5;300/5;1000/5 等规格,可根据实际情况选择。
电流互器如何选择
?
答:
一般情况下按负荷电流乘以1.2~1.25的系数来确定互感器的额定电流
。另外电流互感器额定连续热电流、额定短时热电流和额定动稳定电流应能满足所在一次回路最大负荷电流和短路电流的要求,并应考虑系统的发展情况。
电流互感器选用
的原则是什么?
答:
4、110kV及以下系统保护用电流互感器一般按稳态条件选择,选用P类互感器
。5、高压母线差动保护用电流互感器的选择,由于母线故障时短路电流很大,而且外部短路时流过各互感器的电流差别也可能很大。即使各侧选用特性相同的电流互感器,其暂态饱和程度也可能很不一致。为此,母线差动保护宜具有抗互感器暂态...
如何选择电流互感器
?
答:
我们首先应
根据
负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线
按
要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入
电流互感器
内中的匝数为准。如图:如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来
用
,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕...
如何
正确
选择电流互感器
?
答:
正确
选用电流互感器
的方法如下:1. 确定电流互感器的类型:
根据
应用场合选择合适的电流互感器,如用于电能计量、控制、保护等。2. 选择合适的变比:根据实际需求
选择电流互感器
的变比。一般来说,电流互感器的变比应根据长期最大的二次工作电流来选择。对于电能计量,变比可以选的小一点,如 1.3 倍,...
已知线路的电流为80A,
如何选用电流
表和
电流互感器
?
答:
2.5/10A电表,5/50
互感器
。
电流
表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以“安”或“A"为标准单位。电流表是
根据
通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,...
如何选择电流互感器
的大小?
答:
选择电流互感器
的大小与选择电流表(电能表)大小一样。由长时间连续运行负荷电流的大小决定的。例如电流100安选用150安的互感器即可(留有一定余量)中学物理,测量仪表量程应使测量数值在仪表量程中间2/3 区间。
求
电流互感器选型
原则和方法
答:
1,
选择
的原则 1.1额定电压的确定 电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定 通常
根据电流互感器
所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;cosψ——平均...