11问答网
所有问题
当前搜索:
如何计算给水系统所需水压
什么是建筑
给水系统所需
压力,
如何计算
?
答:
建筑给水系统所需压力即把水从供水口送到配水点(用水点)所需的压力。
计算公式为 H=H1+H2+H3+H4-H5 式中H为给水管网所需压力
;H1为供水点到配水点的静水压,及高程差;H2为供水点到配水点管路总水头损失,包括沿程水头损失和局部水头损失之和;H3是水表节点的水头损失;H4为配水点工作水压,...
如何
确定室内
给水系统所需水压
的估算
答:
所需水压等于 H=H1+H2+H3+H4
式中:H1——引入管起点至配水最不利点位置高度所要求的静,kPa;H2——引入管起点至配水最不利点位的给水管路的沿程与局部水头损失之和,kPa;H3——水流通过水表的水头损失,kPa;H4——配水最不利点水流出的所需水压,kPa。
如何
进行室内
给水系统所需水压
值的估算?
答:
在进行方案的初步设计时,对层高不超过3.5m的民用建筑,
建筑给水系统所需的水压可根据建筑物层数估算(自室外地面算起)其最小水压值:一层建筑物为100kPa
;二层建筑物为120kPa;三层及三层以上建筑物,每增加一层,水压增加40kPa。
如何
确定室内
给水系统所需水压
的估算
答:
所需水压等于 H=H1+H2+H3+H4
式中:H1——引入管起点至配水最不利点位置高度所要求的静,kPa;H2——引入管起点至配水最不利点位的给水管路的沿程与局部水头损失之和,kPa;H3——水流通过水表的水头损失,kPa;H4——配水最不利点水流出的所需水压,kPa。
供水压力如何计算
答:
8 N/kg,h是取压点到液面高度)。1、
水压
与水的多少无关,只与水的深浅和密度有关系。(水越深,水压大;密度越大,水压越大),在实际生活中,家中水压还受水管的弯折度和影响,弯折次数越多,水压就会有所减小。2、水越深处,水压越大。3、在同样的深度上,水压对四周都有压力。
如何计算给水系统所需水压
答:
找出给水系统的控制点(最不利点),
计算
出从水源到控制点的所有管段的压力损失,求其总和,再加上控制点所需要的水压就是
给水系统所需水压
。
供水压力
国家规定的标准是多少
答:
一般自来水
水压
是0.7公斤左右。国家规定住宅的
供水压力
不得超过0.35MPa,也就是三十五米,还要扣除最不利点卫生器具用水的十米水头以及管道的水头损失,最后就是要看当地供水单位提供的压力是多少了,试验压力为管道
系统
工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤)。一般自来水水压是0.7公斤左右,...
室外
给水
管网
水压如何
确定?
答:
2、如果是进行管网平差
计算
的话,最好使用国家标准28m(0.28MPa),实在满足不了再用建设部规定的14m(0.14MPa)3、根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)中第3节
给水系统
第3.0.9条有关规定,当按直接供水的建筑层数确定给水管网
水压
时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m...
高层建筑
给水系统
的
水压
应该
如何计算
?
答:
0.1兆帕约10米的水柱高,顶层用户
水压
致少的要达0.3兆帕。层高50米,按50米+30米=80米
计算
。即地处一层的加压罐压力为0.8兆帕。机房在负二层再加10米水头。达0.9兆帕。
市政
供水水压
标准
答:
按照国家标准和行业承诺,这意味着自来水压力只需保证能够供应至4层以上的住宅即可。根据《
给排水
规范》,
供水压力
应按以下方式
计算
:一层住宅0.1MPa,二层加0.02MPa,三层至六层每层加0.04MPa。因此,市政
供水需
保证六层住宅有合格的
水压
,压力应为0.28MPa。1. 一般自来水水压约为0.7公斤力/平方...