11问答网
所有问题
当前搜索:
如何计算避雷针的高度
如何
求
避雷针的高度
答:
答案一:(1)
避雷针在房子长边一侧需高度=6米+4(房屋高度)(2)避雷针在房子短边一侧需高度=8米+4(房屋高度)答案二
:(1)避雷针在两房子长边一侧需高度=10米+4(房屋高度)(2)避雷针在两房子短边一侧需高度=12米+4(房屋高度)(3)避雷针在两房子一长一短边之间按第二条长度计算。
怎样计算避雷针高度
...谢谢..急用
答:
答案一:(1)
避雷针在房子长边一侧需高度=6米+4(房屋高度)(2)避雷针在房子短边一侧需高度=8米+4(房屋高度)答案二
:(1)避雷针在两房子长边一侧需高度=10米+4(房屋高度)(2)避雷针在两房子短边一侧需高度=12米+4(房屋高度)(3)避雷针在两房子一长一短边之间按第二条长度计算。
如何计算避雷针
保护范围
的高度
?
答:
1. 避雷针的保护范围与其高度以及被保护物的类别有关。2.
对于三类建筑,如果避雷针的高度为60米,则其保护范围也达到60米
。3. 对于二类建筑,如果避雷针的高度为45米,则其保护范围同样为45米。4. 对于一类建筑,如果避雷针的高度为30米,则其保护范围也是30米。5. 在实际应用中,通常关注的是避...
单根
避雷针高度计算
答:
答案一:(1)
避雷针在房子长边一侧需高度=6米+4(房屋高度)(2)避雷针在房子短边一侧需高度=8米+4(房屋高度)答案二
:(1)避雷针在两房子长边一侧需高度=10米+4(房屋高度)(2)避雷针在两房子短边一侧需高度=12米+4(房屋高度)(3)避雷针在两房子一长一短边之间按第二条长度计算....
氧罐直径2416cm、高6110cm,请问
怎么算避雷针高度
,避雷针应该多高,谢...
答:
1、当避雷针的高度超过30米时,高度影响系数P=5.5/√h=5.5/√(36)=0.9166
2、避雷针在9m的高度保护半径计算:保护半径=(1.5避雷针高度-2计算高度)X高度影响系数=(1.5X36-2X9)X0.9166=33(米)
避雷针
高
计算
:建筑物长48米 宽23米 高6米,属一类防雷建筑,设4支避雷针...
答:
R=30M, H=6M, 当
避雷针高度
为极限高度h=30-6=24m时,L=30-S,根据三角形
计算
公式,计算得S=18m,所以L=12m。2L=24m>23m。4L=48m 所以,在建筑物顶部距离两个宽边12m的中间分别设置高24m避雷针2根即可。
避雷针高度的计算
公式是什么
答:
②两根避雷线之间的保护范围按以下方法确定:以A、B两避雷线为圆心,hr为半径作圆弧交于O点,以O点为圆心、hr为半径作圆弧交于A、B点; ③两避雷线之间保护范围最低点
的高度
h0按下式
计算
: (附4.13) ④避雷线两端的保护范围按双支
避雷针的
方法确定,但在中线上h0线的内移位置按以下方法确定(附图4.6的1—1剖...
某变电站
避雷针
架设
高度
为36米,则该避雷针在24米的高。求
计算
公式
答:
1、当
避雷针的高度
超过30米时,高度影响系数P=5.5/√h=5.5/√(36)=0.9166 2、避雷针在9m的高度保护半径计算:保护半径=(1.5避雷针高度-2
计算高度
)X高度影响系数=(1.5X36-2X9)X0.9166=33(米)
...高12m的圆形金属罐,金属罐中央顶部加一个
避雷针
,避雷针需要多高...
答:
避雷针在地面上的保护半径=1.5*h*p
计算
,其中:h --
避雷针的高度
,m;P -- 高度影响系数,h<=30m,P=1;30m<h<=120m,P=5.5/h^0.5;当h>120m时,取其等于120m。避雷针在被保护物水平面上的保护半径应按下列方法确定:1 当被保护物水平面高度大于或等于0.5h时,保护半径(米)=...
避雷针的
保护范围
怎么算
?
答:
计算
公式通常为:hx=hd*√。其中,hx代表
避雷针的
有效
高度
,hd代表避雷针的物理高度,Dr为滚球半径,其大小依赖于雷电电位的等级。具体计算步骤如下:确定避雷针的物理高度和滚球半径。避雷针的物理高度即其实际高度,而滚球半径是根据雷电防护等级来确定的。不同的雷电防护等级对应不同的滚球半径。计算...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
多支避雷针高度计算
避雷针高度的计算公式
避雷针高度怎么确定
避雷针的计算高度和有效高度
拌和站避雷针安装规范要求
变电站避雷针高度怎么确定
四肢等高避雷针保护范围计算
精馏塔避雷针高度计算公式
已知保护宽度求避雷针高度