11问答网
所有问题
当前搜索:
安川伺服电机与三菱PLC通讯
安川
SGDS-02A12A
伺服
如何用
三菱PLC
控制怎么接线
答:
接线时要将
伺服
器的SEVEO ON接到
plc
输出点,将报警输出接到plc输入端,如果你选用位置控制模式还需要将
PLC
脉冲输出接到放大器上(一般有两相),一个控制方向,一个控制脉冲数和速度,用速度控制模式简单些,直接一个模拟量输入就ok,再根据你的选择设定相应参数 ...
用
三菱plc及其
定位控制模块FX2n-1PG能控制
安川
的
伺服
驱动器吗
答:
当然可以。
安川伺服
手册上好像有个和
三菱PLC
定位模块的接线例子,可以参考一下,是A系列的PLC,原理差不多。
PLC如何对
伺服电机
实现位置控制 。我用的是
三菱
FX1N的
PLC和安川伺服
,P...
答:
1n的
PLC
要用位置模块,如果你只用y输出频率只有几十K能够用吗 你的
plc
是集电极开路输出,有点麻烦,你要单接入5v电压,而且容易被干扰,给你个qq需要的话,就联系我qq吧,比如你的y0 y4是不是可以独立接一个5v的公共端,这些情况要知道才行。
求
安川
v1000
与三菱
fx3u的memobus
通讯
程序,我按照v1000技术手册上memo...
答:
你先下载一个串口调试程序,电脑需要COM转485接口,与485总线连上,在电脑安装串口调试程序后打开,
PLC
发送数据时,在电脑中观察发送和接受的情况就能找出问题所在。
安川
机械手怎么
跟三菱PLC通讯
答:
CC-LINK总线通讯比较方便,需要在机器人上另购一块通讯板卡,或者通过机器人自带的IO模块和
PLC通讯
。
在
三菱
FX2N系列
PLC与安川
变频器用PG卡和4AD模块做双闭环V/F控制时
通讯
...
答:
想用变频器做位置控制是不显示的,除非你是同步
电机
,也就相当于
伺服
了,即使这样你的
PLC
也无法胜任位置环的,所以你直接用速度环,速度环在变频器里边闭环就是了,PLC模拟量直接给转速信号给变频器,
跟
电位器给定一摸一样
我用的
三菱plc
,
安川伺服
,位置控制。输入接头7为正,8为负,这两根线分别...
答:
8是接到Y0(脉冲),12接到Y2(方向),1接到COM。用来控制
伺服电机
的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对
伺服马达
进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。
请问我10MM丝杆直连,用
三菱PLC
发脉冲控制
安川伺服
,程序咋写咋转换_百...
答:
一:
三菱PLC
最大脉冲输出频率一般是100KHZ,也就是当
伺服
接收10000个脉冲一圈的时候。是600转每分钟。二:伺服有电子齿轮比,你需要把齿轮比设置到10000个脉冲转一圈的模式。如果你600转不够你还可以再放大。三:按最终成型的脉冲频率编程。假设是10000 当你D8140输出10000就是移动10MM。
求助有用过
安川
变频器
和三菱PLC通讯
的朋友
答:
进行MODBUS-RTU模式
通讯
就可以了 我以前
三菱PLC和安川
G7 就是这样通讯的
关于
安川
变频器
与三菱plc
的memobus
通信
时硬件如何配置 如何连接_百度...
答:
安川
G7的话,就有一个FX2N-485BD板,通过程序与安川G7就可以
通信
了,它好像是MODBUS-RTU模式吧