11问答网
所有问题
当前搜索:
定时限电流保护具有 的特点
定时限
过电流保护和反时限过
电流保护的
优缺点。
答:
优点: 定时限过电流相邻保护的动作时间,
自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关
。缺点:在具有多级保护的线路中,靠近电源端的过电流保护
动作时限长,速动性差
,而且在重负荷线路中,其灵敏度系数较低。2、反时限过流保护 优点:在线路靠近电源处短路时保...
定时限电流保护的特点
是什么!
答:
电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,
当短路电流超过整定值时,则保护装置动作,断路器跳闸,电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长
(为避免失去选择性),即存在保护的死区.为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断保护以保护线路全长.时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻线路...
电流速断保护限时电流速断
保护定时限
过
电流保护的特点
答:
定时限过电流保护的特点包括,
相邻保护的动作时间自负荷向电源方向逐级增大,每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关
。对于高压系统,过流保护通常用于线路或设备的保护,包括过负荷和短路保护,而电流速断保护主要用于短路保护。过流保护的设定值通常较小,动作带有一定延时;而电流速断保护...
三段式电流保护中
定时限
过
电流保护的特点
为()。
答:
带有短延时
,通过动作电流的整定和短延时保证选择性,可以保护线路全长 带有较长延时,通过动作电流间的灵敏度配合、动作时限的配合保证选择性,能够保护本线路的全长和相邻线路的全长(正确答案)
定时限
与反时限过
电流保护
装置
的特点
答:
定时限过电流保护特性:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定
。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。反时限过电流保护特性:流过熔断器的电流越大,熔断时间越短。反时限过电流保护是指动作时间随...
电流速断保护 限时电流速断保护
定时限
过
电流保护的特点
答:
1. 当电力系统的线路或元件发生故障时,故障点距离电源越近,短路电流越大。这一特性被应用于构成
电流保护
。2. 电流速断保护是一种仅在电流增大到一定程度时瞬时动作的保护。它的保护范围受系统运行方式的影响较大,因此无法保护线路的全长。3. 为了确保线路全长的保护,通常会采用略带
时限的
电流速断...
在继电保护中,
定时限
过
电流保护的
动作时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
定时限
过
电流保护特点
:为了实现过
电流保护的
动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。即相邻保护的动作...
什么是
定时限保护
答:
定时限保护
是一种电气保护方式,其
特点
是保护装置的动作时间与通过保护装置的
电流
大小无关,而是按照预先设定的时间延迟来动作。在详细解释定时限保护之前,我们首先需要了解电气
保护的
基本目的。电气系统在设计时需要考虑各种可能的异常情况,如短路、过载等,这些情况都可能导致电流异常增大,进而损坏设备或引发...
什么是
定时限
过继电
保护
,什么是反时限过流继电保护?
答:
1.什么是
定时限
过
电流保护
?定时限过电流保护是工厂配电线路的保护电路之一。工作原理为:电力线路发生相间短路的特征是线路中的电流突然增大,电压突然下降。利用电流突然增大这一特征,当电流超过规定值时引起电流继电器动作而形成的保护,就是线路的过电流保护。但工厂配电线路一般都不太长,因此,线路各点...
在继电保护中,
定时限
过
电流保护的
动作时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
动作时间t1+△t III:
定时限
过
电流保护
;如图III段保护为I/II段后备保护Lp2,动作时间t2+△t 当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。