11问答网
所有问题
当前搜索:
室内消火栓设置规范要求
室内消火栓
的
设置要求
有哪些
答:
室外消火栓周围120米内一定要有另一个室外消火栓;
室内消火栓在高层工业建筑及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米
。
当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内
,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留...
室内消火栓
安装有什么
规范要求
吗?
答:
1. 室内消火栓应设在建筑物内,位置应符合设计要求,并配有明显的标识,便于使用和发现
。2. 室内消火栓的数量和布置应根据建筑物的类型、面积、高度等因素进行设计,
确保覆盖范围合理,消防水源充足
。3. 室内消火栓的管道应采用耐火材料进行保护,确保在火灾发生时能够正常供水。4. 室内消火栓的出水口高度应...
室内消火栓
安装
规范
最新版
答:
1. 室内消火栓应设置在建筑物内部,其位置需符合设计要求,并配备明显标识,以便快速识别和使用
。2. 消火栓的数量和分布应根据建筑物性质、面积和高度等因素进行合理规划,
确保消防水源充足且覆盖范围无死角
。3.
消火栓的管道应采用防火材料进行保护
,以保障在火灾情况下管道仍能正常供水。4. 消火栓的出水口...
室内消火栓
系统设计
规范
有哪些?
答:
设置要求有以下几点:
一、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点
,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。二、
消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定
,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。三、消火栓的间距应由计...
室内消火栓设置
应符合下列
要求
哪一项
答:
2.
甲、乙类厂房(仓库)、高层厂房及高架仓库室内消火栓间距不应超过30m,其他建筑物室内消火栓间距不应超过50m
;3. 多层甲、乙类厂房和高层厂房应在楼梯间设置半固定式消防竖管,
各层设置消防水带接口
;
消防竖管管径不小于100mm
,其接口应设在室外便于操作地点;4. 室内消火栓给水管网与自动喷水灭火系统...
室内消火栓
的
设置要求
有哪些?
答:
室内消火栓
的
设置要求
1.为便于保护和管理,对于同一建筑内使用的消火栓,应选用相同
标准
的水枪、水龙头带和消火栓,室内消火栓的设置应保证所需水柱份额同步到达室内各个角落,不允许有死角,以免影响使用效果。2.
设置消防栓
时,一定要放在建筑的每一层,特别是一些明显的、频繁的、容易使用的地方。通常需要...
室内消火栓设置要求
答:
室内消火栓设置要求
:1、设置在明显易取的地方
设置消火栓
的意义就是为了在发生火灾的时候能够就近提供水源,所以一定要设计在方便好拿取的地方。2、栓口离地面1.1米在进行消防设计的时候,要把水管管道直接铺设到消火栓箱内,和消火栓接口相连接,消火栓接口的中心距地1.1米,栓口不得影响操作和消火栓箱的...
室内消火栓设置要求
是什么?
答:
室内消火栓布置要求
:一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应
设置消火栓
;二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定...
室内消火栓
箱安装高度一般是多少
答:
消火栓箱安装
规范
:1、栓口出水方向宜向下或与
设置消火栓
的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;2、如设计未
要求
,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;3、 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm;4...
室内消火栓
安装
规范要求
答:
室内消火栓
安装
规范要求
如下:一、室内消火栓安装规范要求:首先消火栓要
设置
在明显易取的地方,栓口离地面1.1米,出水口向下,与墙面呈直角;其次高层消火栓间隔为30米,单层或多层建筑的消火栓间距为50米,每根水带约25米长;最后室内消火栓附近要放置保护措施。二、消防栓有哪些种类:1、
室内消防栓
。室内...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
怎么看物业消防不合格
室内消火栓安装规范最新版
高层住宅小区每层灭火器规定
室内消火栓设置规范最新标准
室内消火栓设计规范最新版
室内消火栓设置原则
办公区域室内消火栓设置要求
消防栓封条每个月都要换吗
15s202一15消防箱图集