11问答网
所有问题
当前搜索:
室内消火栓设置规范
室内消火栓
的
设置
要求有哪些?
答:
1. 室内消火栓应设置于建筑物的每一层,除了那些无可燃物的设备层
。2. 单元式和塔式住宅的消火栓应优先安装在楼梯间的首层和各层楼层的休息平台上。若两根消防竖管的设置存在困难,可仅设置一根,但必须采用双口双阀型消火栓。3.
干式消火栓竖管应位于首层出口部位
,并配备便于消防车供水的快速接口和...
室内消火栓
的
设置
要求有哪些
答:
室外消火栓周围120米内一定要有另一个室外消火栓;
室内消火栓在高层工业建筑及甲乙类厂房的室内栓间距不大于30米,其它建筑不大于50米
。
当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内
,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。为便于消防车直接从消火栓取水,消火栓距路边的距离不宜大于2 m;消火栓周围应留...
室内消火栓
安装的
规范
要求有哪些
答:
1. 室内消火栓应设在建筑物内,位置应符合设计要求,并配有明显的标识,便于使用和发现
。2. 室内消火栓的数量和布置应根据建筑物的类型、面积、高度等因素进行设计,
确保覆盖范围合理,消防水源充足
。3. 室内消火栓的管道应采用耐火材料进行保护,确保在火灾发生时能够正常供水。4. 室内消火栓的出水口高度应...
室内消火栓
的
设置规范
有哪些?
答:
然后就是控制消火栓的艰巨距离地面的高度最好是在1.1米,出水的方向应该方便与消防水带的铺设
。还要与设置消火栓的墙面呈90度或向下。还有就是应该按照防火分区要求进行布置,对消防给水的建筑的每层,除去没有可燃物的楼层外,都应该设置消火栓。
室内消火栓设置
应符合下列要求哪一项
答:
2.
甲、乙类厂房(仓库)、高层厂房及高架仓库室内消火栓间距不应超过30m,其他建筑物室内消火栓间距不应超过50m
;3. 多层甲、乙类厂房和高层厂房应在楼梯间设置半固定式消防竖管,
各层设置消防水带接口
;消防竖管管径不小于100mm,其接口应设在室外便于操作地点;4. 室内消火栓给水管网与自动喷水灭火系统...
室内消火栓
的放置位置是哪?
答:
- 消防栓一般不设在房间(如包厢)内,因为这不符合消防规定,也不利于消防人员的及时救援。4. 消防系统包括室外消火栓系统、
室内消火栓
系统、灭火器系统,以及可能有的自动喷淋系统、水炮系统、气体灭火系统、火探系统和 水雾系统等。5. 消火栓套装通常由消防箱、消防水带、水枪、接扣、栓和卡子等组成...
室内消火栓
安装
规范
最新版
答:
室内消火栓
安装
规范
如下:1. 消火栓通常安装在消防箱内,有时也会安装在消防箱外部。安装高度规定为栓口中心距地面1.2米,允许偏差为20毫米;栓口出水方向应朝外,与
设置
消防箱的墙面相互垂直或成45°角。2. 在一般建筑物内,消火栓及消防给水管道应采用明装方式。室内消防给水立管从下到上应使用同一...
室内消火栓
设计的
规范
是什么?
答:
答,(1)消火栓的建筑物,每层均应
设置
,通一座建筑内应采用统一规格的消火栓,一般应采用栓口直径65mm的消火栓,喷嘴口径不小于19mm和长度不超过25mm的水带,
室内消火栓
应设在走道、楼梯附近等明显易于取用地点,不论单层、多层或高层建筑,均应保证相邻消火栓水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位,为了作用到一...
室内消火栓设置
要求
答:
室内消火栓设置
要求:1、设置在明显易取的地方
设置消火栓
的意义就是为了在发生火灾的时候能够就近提供水源,所以一定要设计在方便好拿取的地方。2、栓口离地面1.1米在进行消防设计的时候,要把水管管道直接铺设到消火栓箱内,和消火栓接口相连接,消火栓接口的中心距地1.1米,栓口不得影响操作和消火栓箱的...
消火栓
安装
规范
要求
答:
1、一般
室内消火栓
应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与
设置消火栓
的墙面成90°角。2、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。避免消防栓因为低温而破裂无法使用。3、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过...