11问答网
所有问题
当前搜索:
室内消防用水量计算
室内消防用水量
应按多少
计算
?
答:
消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算
,两栋或两座及以上建筑合用时,应取其最大者,并应按下列公式计算。V=V1+V2 式中 V——建筑消防给水一起火灾灭火用水总量(m3);V1——室外消防给水一起火灾灭火用水量(m3);V2——室内消防给水一起火灾灭火用...
消防用水量计算
公式
答:
消防用水量计算公式是Q=Aq
。1、根据面积计算消防用水量 对于全淹没灭火系统,作用面积应按照包容可燃物设备的水平投影面积计算;对于非全淹没灭火系统,作用面积应按照开口面积计算。对于全淹没灭火系统,喷水强度应按照包容可燃物设备的水平投影面积和喷水强度要求确定;对于非全淹没灭火系统,喷水强度应按照开...
消防
水箱容量是多少?
答:
即:室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量
。具体按照GB50016 8.4.4条。一般为12或者18立方。消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:1、《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应...
消防
水箱多大合适?
答:
按照建筑消防设计规范,屋顶消防水箱储存10分钟的消防用水量。
即室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量
。一般为12或者18立方。消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间...
消防用水
如何
计算
答:
施工现场消防用水量等于同一时间内的火灾次数与一次灭火用水量的乘积
。可按下式进行计算 Q=Nq (8-1)式中 Q——施工现场消防用水量,L/s;N——同一时间内火灾次数;q——一次灭火用水量,L/s。同一时间内的火灾次数 同一时间的火灾次数是指在同一时间施工现场内发生火灾的次数。根据火灾统计资料...
消防用水量
如何
计算
?
答:
Q——耗
水量
(m/s)V——管网中水流速度(m/s)消防主干管管径
计算
D=√4Q/(πv.1000)=√4×20/(3.14×2.5×1000)=101mm 其中:根据
消防用水
定额:Q=20L/s 消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s 根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防...
消火栓给水系统
用水量
如何
计算
?
答:
临时用房的建筑面积之和≤5000m2时,消火栓
用水量
为:10×3600÷1000=36(m3);当临时用房的建筑面积之和>5000m2时;消火栓用水量为:15×3600÷1000=54(m3);临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外
消防
给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且...
消防用水量
怎么
计算
?
答:
城市、居住区室外
消防用水量
,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定.N人数(万人) 同一时间内火灾次数 (次)一次灭火用水量L/SN≤1.01101.0<N≤2.51152.5<N≤52255<N≤1023510.0<N≤20245.通常按火灾持续时间0.5小时
计算
.建筑设计防火规范 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—...
消防
水池有效容积
计算
答:
消防水池有效容积
计算
方法:应该是
室内
消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部
消防用水量
.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T1+Q2*T2+Q3*T3;T3一般为1小时,T2,T1一般为2小时或3(高层建筑)小时消防水池的容积,是按照满足两小时消防灭火用水量(自消、普消)的前提下,不含前10...
消防
水池
用水量计算
答:
1、室外消防栓
用水量
:25*3.6*3=270M3 2、
室内消防
栓用水量:10*3.6*3=108M3 3、市政进水管没提供管径及流量,不考虑减去补水量,即水池容积为:室外消防栓用水量+室内消防栓用水量=270+108=378M3,应选D。