11问答网
所有问题
当前搜索:
室外消防栓安装标准
消火栓安装规范
答:
室外消火栓安装间距120米
,道路宽度大于等于62米的,应沿道路两边设置,距建筑外墙不小于5米,距道路边沿不大于2米。室内消火栓高层民用建筑、高层工业建筑、仓库建筑的
安装间距不大于30米,其它建筑不大于50米
。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http://zhidao.baidu.com/q...
室外消火栓
的布置规定
答:
室外消火栓的间距不应大于120m
。保护半径不应大于150m室外消火栓的保护半径不应大于150m。在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓。数量应综合计算室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,
每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算
。与保...
室外消火栓安装规范
答:
3. 安装高度和标识:- 消火栓应安装在离地面不低于1.2米、不高于1.5米的位置,便于消防人员操作
。- 消火栓应明显标示,并配备标识牌,以便消防人员能够迅速找到消火栓的位置。4. 安装管道和连接:- 消火栓应与建筑物的消火栓管道系统相连接,确保供水畅通。- 消火栓与管道连接处应采用可靠的密封措施,...
室外消火栓安装规范
答:
室外消火栓数量应按其保护半径,流量和室外消防用量综合计算确定,每只流量按10到15L/S
。对于高层建筑,40m范围内的市政消火栓可计入建筑物室外消火栓数量之内,对多层建筑,市政消火栓保护半径150m范围内,如消防用水量不大于15L/s,建筑物可不设室外消火栓。4、严格执行消防栓的安装设置要求 工业企业单位...
室外消火栓安装规范要求
答:
消火栓的高度一般在1米左右。
安装
的消火栓的间隔一般不会超过120米,还要确定与建筑物墙面的距离,与高层建筑的距离等。不同区域的安装要求停车场的消火栓要沿着整个周边摆放。易燃液体灌区的
室外消火栓
,一般要放置在防火墙外。而且离整个储罐区不能超过15米。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论...
消防栓规范
答:
法律分析:
室外消防栓
应该
安装
在明显的位置,并且还要出水方便。法律依据:《消防给水及消火栓系统技术
规范
》第一条 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;第二条 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m;第三条 应...
消火栓安装规范
答:
消火栓安装规范
如下:1、
室外
地下消火栓要砌筑消火栓井,室外地上消火栓应砌筑消火栓闸门井。在路面上,井盖上表面与路面相平,允许偏差为±5mm;无路面时,井盖应高出室外设计标高50mm,且应在井口周围以0.02的坡度向外做护坡。2、室外地下消火栓与主管连接的三通或者弯头下部带座和无座的,都应先稳固于...
室外消防栓安装标准
答:
安装
部件的尺寸应符合设计或施工质量验收
规范
的要求。4.
室外
地面消火栓一般安装在地面以上640mm处。安装时,将消火栓下部带底座的弯头固定在混凝土支墩上。然后连接
消防栓
体。https://img1.jiaheu.com/202012/01/1c/518060_5fc605a0e68a1_600.jpg ...
室外消火栓设置
规范要求室外消火栓
设置要求
答:
20、7.2.7 市政给水管网的阀门设置应便于市政
消火栓
的使用和维护,并应符合现行国家
标准
《
室外
给水设计
规范
》GB 50013的有关规定。21、7.2.8 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0...
消防栓安装标准
答:
消防栓安装标准
是确保消防设施的正常运行和安全使用的重要依据。以下是消防栓安装的一些基本标准设置位置消防栓的设置位置应符合相关规定,并且易于发现和使用。一般来说,消防栓应该设置在建筑物的外墙或者
室外
场地上,距离建筑物出口不超过30米。安装高度消防栓的安装高度一般在1.2米至1.5米之间,以便于人们能够轻松...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
小区路边消防栓安装要求
室外消火栓要配水带吗
室外消防栓安装标准做法
室外消火栓设置规范最新标准
室外机消防栓安装规范
入户门旁边有消防管道
厂房室外消防栓安装标准
室外消防栓水带箱安装规范
消防栓的安装方法步骤