11问答网
所有问题
当前搜索:
室外电缆桥架安装规范
电缆桥架
的
安装规范
有哪些?
答:
安装规范:(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100
。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,...
电缆桥架
的
安装
要求有哪些
答:
安装(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100
。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘...
电缆桥架
国家
标准规范
最新
答:
-
电缆桥架宽度在400mm至800mm之间时,标准厚度应为2mm;- 电缆桥架宽度在800mm至1200mm之间时,标准厚度应为2.5mm
。3. 根据桥架安装环境的户内外要求,需采取相应的防护措施。例如,施工环境的防腐、防火、防锈等级要求越高,桥架表面处理或材质选择就越严格。4. 桥架的表面处理方式包括:- 热镀锌(...
室外桥架
要求有哪些?
答:
铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。1.6
电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施
。上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,
桥架支架
安装规范
要求
电缆桥架
支架安装规范是什么
答:
9、(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。10、(2)电缆桥架应在热力管道下方
。11、(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。12、(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆桥架应在管道下方。13、7)电缆桥架与管道之间最小距离见相关标准。14、8)综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁...
电缆桥架安装
要求及
规范
指导?
答:
5.大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。6.
户外
要选用复合环氧树指桥架(F)。二、
电缆桥架
规格选择1.复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关
标准规范
的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。2.各种弯通及附件规格应符合工程...
桥架安装
有哪些
规范
性要求
答:
(5)
桥架
支撑点,如立柱、托臂或非
标准
支、构架的间距、
安装
方式、型号规格、标高,可同意在平面 上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。(6)
电缆
引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引 下可用导板或引管注明引下方式即可。(7)...
电缆桥架安装规范
及验收要求
答:
安装
过程中,如不提前做好相关专业的配合及有关专业管道的技术数据,是很难进行控制的。桥架内电缆的填充率超过
规范
值。在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,按照《钢制
电缆桥架
工程设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:1桥架系统的平面布置图;2桥架系统的有关剖面...
屋面
桥架安装
高度至少300mm是哪个
规范
答:
1、
电缆桥架
宜高出地面2.2m以上,桥架顶部距楼板不宜小于300mm,在有过梁或其它障碍物时不宜小于50mm。2、直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m时应设有伸缩缝:电缆桥架跨越建筑物伸缩缝应设置补偿装置。3、这些都属于施工
规范
。所以屋面
桥架安装
高度至少300mm是施工...
电缆桥架规范标准
是什么?
答:
电缆桥架规范标准
电缆桥架是一种电缆桥架保护装置,能够防止外界硬物物理伤害电缆。最新桥架GJ标准包括很多内容,其中就有针对桥架材质的规范要求及材质表面防护的要求。相关知识点整理如下:1、电缆桥架 地面2.2m以上高度才适合敷设电缆桥架,0.3m是桥架顶部距顶棚或其它障碍物的最小距离。50%是桥架内电缆...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆桥架安装规范2023最新版
桥架安装图集04d701—3规范
桥架安装规范新标准GB
电缆桥架安装规范要求
桥架固定支架与吊杆规范
电缆桥架安装施工规范
光伏室外电缆桥架安装规范最新
铝合金电缆桥架安装规范
电缆桥架与消防管道安装规范