按图纸要求高800,完成后会
高出
室内地萍,应该是地面打厚了...
答:
这
电缆沟
应该是土建做的,他们不知道怎么做吗?不可以降低厚度的。再说配电柜下面还有槽钢做的支架,支架与地面平的,你现在支架做了没有?
电缆沟
的要求
答:
电缆沟
的要求:认真熟悉图纸,对电缆沟伸缩缝位置、过水槽留设位置、电缆沟转角处挑梁、盖板排版等进行二次设计,并征得设计单位同意。测量人员在技术部门的配合下对基槽进行准确定位。在开挖过程中,测量员要跟踪控制基槽底标高。机械开挖至距设计标高100~200mm时改为人工开挖,修理边坡及槽底。用Φ18钢...
电缆沟
如果整个建设在地面以上,应该叫做什么?有没有人做过这样子的...
答:
目前来看好像没有现成的标准可以套,现在你能查到的
电缆沟
的做法都是在地下的,他们那种做法是针对下挖的,如果要做到地面上,实际上墙的厚度可以不用做那么厚,因为没有地下电缆沟那种侧向的压力;另外,不知道你是南方北方,如果是北方,要注意防冻的问题,电缆沟在地下的话,管线都是敷设在冻土层以下...
隧道内的
电缆沟
怎样做隧道电缆沟怎么做
答:
8、电缆沟内敷设电缆,室内电缆沟的盖板应与室内
地坪
相平;在容易积水、积灰的地点,应适用水泥砂浆或沥青封堵盖板缝隙。9、
室外电缆沟
的盖板应
高出
地面100mm,以减少地面排水进入沟内。若盖板高出地面影响厂区排水或交通,可构筑具有覆盖层的电缆沟,但盖板顶部一般低于地面300mm。室外电缆沟进入厂房入口...
电缆
支架距离顶部距离
答:
最下层布置尺寸,应符合下列规定:(1)最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许最小值,应满足
电缆
引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于按上表所列数再加80~150mm的合值。(2)最上层支架距其他设备装置的净距,不得小于300mm;当无法满足时应设置防护板。
配电柜室
电缆沟
进水并溢出地面了,里面有台10千伏高压开关柜有危险吗_百...
答:
电缆沟
除湿系统是针对室内电缆半层/地沟潮湿、积水等问题而专门研制系统化自控除湿产品,可实时对室内电缆半层、地沟内水位、环境温湿度的集中监测和管理。该装置由智能控制单元、系统供电单元、送风单元、除湿单元、排水单元、温湿度采集单元、数据记录单元、可视观察单元及故障告警单元组成,其温湿度传感器...
电缆沟
的规范标准
答:
1、
电缆
桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。2、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。3、梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。1k...
电缆沟
的要求
答:
通过焊接或用螺丝固定在
沟壁
上。电缆由支架托住,与沟底保持着一定的距离。(4)
电缆沟
中的电缆通常会采取防火措施,包括涂刷防火涂料、封堵隔离等。(5)电缆沟在进入建筑物(包括控制室和开关室)处,设有封堵隔墙,以防止电缆着火时烟火向室内蔓延扩散。此外,还可防止小动物进入室内。
变压器室地面应
高出室外
地面1.1m是哪个规范要求的?
答:
没有见过这个要求,参见一下这两个标准的要求吧:1、GB50054—2011《低压配电设计规范》4.3 对建筑物的要求:4.3.4 配电室内的
电缆沟
,应采取防水盒排水措施。配电室的地面宜
高出
本层地面50mm或设置防水门槛。2、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》第4.4.2条 露天或半露天变电所的变压器...
电缆沟
需要接地吗?
答:
根据所敷设电缆的数量不同,可以将电缆单层搁置在
电缆沟
底,也可以将电缆分层搁置在电缆沟的支架上,大部分使用后一种形式。分层搁置的电缆留有纵向及横向间距。电缆支架可根据敷设电缆的数量装在电缆沟的单侧或两侧。两侧支架之间或支架与电缆沟侧
壁