11问答网
所有问题
当前搜索:
家里筒灯关掉有个别微亮
LED
筒灯
开关
关掉
后还有点
微亮
是什么原因?
答:
这个现象一般发生在成品大型led灯上,因为有几十乃至几百个小led,每个的电压是3v左右,所以厂家为成本和工艺出发,采用市电经简单的阻容降压半波整流后接几十个灯珠串联.而一般家用的灯开关是单刀单掷,也就是只切断了火线,0线还连着,然而0线只是相对于火线是0电位,但不是真正与大地或建筑物同电位的0v...
家里
装的LED
筒灯
,凡是双联的全部在开关关了以后
有微亮
的现象,我上网查...
答:
这种现象主要有两种因素造成的,
一个是开关接在零线上,切电线绝缘度下降,漏电形成了电流回路,另外一个就是感生电压的原因
,LED是低功耗发光元件,微弱的电流流过LED的时候就可以引起发光。最佳的解决办法是在驱动输出端加上足够容量的电解电容,破坏谐振频率、使耦合到的能量减弱,但是这需要比较专业的...
家里
LED
筒灯
开关关闭后一部分筒灯会亮,一部分不亮什么原因?
答:
LED灯关闭后仍然有微光是吧,
这就是因为开关控制着零线,导致灯泡在关闭后仍然带电,从而与环境中的电场产生感应电流
,致使关闭后还是能看到微弱的亮光。解决办法就是对调零火线的位置,使开关串联在火线中,而非零线。(在接电箱对调零火线的位置,可能会发现变化,原来关闭后有微光的好了,但原来好的...
家里
总共20个LED筒灯,有7个LED
筒灯关掉
后仍然
微亮
,持续几个月都这样...
答:
关于这7个灯为什么关掉灯的开关扔然有微亮。
就是因为灯还在工作,还在变压
。只是不一定是220V了。原因可能有许多种。首先说下电网。发电厂发电经过高压线路经变电所,配电所,最后是10KV转0.4千伏。到这有个变压器。分出五根线。3个火线,1个零线。一个地线。原则上到你家的应该是3根线。一个红线...
LED
筒灯关掉微亮
为什么?
答:
保持微亮状态,
是因为LED筒灯还存在有微量电流的缘故
。单个的LED灯珠要求的导通电压很低(几伏特)、电流很小(几毫安),而LED筒灯是由220伏交流电源供电的,需经过阻容降压、整流,或芯片驱动的,只要电路略有漏电,就可以使LED发出微光。电路漏电最常见的原因有:开关接在零线上,关掉开关后火线仍旧和...
家里
的灯开关
关掉
后还会微微亮,为什么呢?
答:
1、出现
微亮
的情况,说明还是有感应电的。2、室内布线有问题。3、开关可能有漏电的情。解决办法:1、一定要切断火线。按原理说,切断火线,一般不会有感应电压。但零线如果和火线 并列走线,从零线会感应出微弱的电压。2、可能室内布线有问题。解决办法,试试在零线对地线(大地)接一个1M的电阻。或...
筒灯
安装完
关掉
开关还有
微亮
是怎么回事?
答:
可能有以下几种情况:1,开关有问题比如有短的地方但电阻很大所以就
微亮
。2,向上面说得一样接的是零线,标准接法是火线接在开关上。
我家有两个LED
筒灯关掉
之后还有
微亮
是怎么回事?应该怎么解决?
答:
这个跟双联与否没有关系,主要有以下两个原因:一、安装的时候开关控制的零线,开关控制火线就不会了。解决办法:叫电工改下开关控制的线就好。二、因为LED
筒灯
还存在有微量电流的缘故。主要是开关内的微光指示灯坏了,这种开关微光指示灯是在灯关闭后发出微弱的光用于指示开关位置。解决办法:可以通过以下...
我家的
筒灯
在关闭后有些
微亮
,怎么回事?会造成什么,不管行吗?会不会...
答:
第一,
微亮
这个问题,是你开关哪里的零线和火线调换一下,这个问题就解决了!第二会造成什么?灯已经断开了电,对灯没有任何影响的!不会出现火灾的,
筒灯
已经没有通电,就不会发生灾害的事情!更多问题心选照明帮你
灯
关掉
开关之后还
微亮
怎么回事 教你解决方法
答:
如果说,出现
微亮
不及时处理,那么则很容易导致led灯泡里面的led灯珠出现光衰的现象,因为微亮则证明灯珠一直在发亮,所以,当出现这类问题,如果自己不能够解决,最好叫相应的电工测试
家里
是否有静电,排除静电如果是led灯泡的问题,最好找到相应的供应商那边,提供技术解决方案。王者之心2点击试玩 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
筒灯关了后还有余光
灯关了突然微亮以前没有
筒灯关后微亮不管它行吗
筒灯关闭后微亮安全吗
筒灯关了还微微发亮什么原因
灯关闭后微亮怎么处理
筒灯关掉后有微亮如何处理
筒灯关了怎么还有微弱光源
怎么解决关灯后还微亮