11问答网
所有问题
当前搜索:
宿舍消防喷淋侧喷
宾馆房间内
消防喷淋侧喷
喷头应该放在床头还是床尾
答:
这个
消防喷淋
头的位置和放床位置没有直接关系的,
侧喷
一般是经过卫生间进入房间后直接在卫生间外墙上,保护范围是喷头两侧各1.5m和前方4-6m的距离,床在这之间就可以的。
侧喷淋
头布置在哪里好?
答:
侧喷
的宽度不大于 3.6 米的房间,可沿房间长向布置一排喷头;宽度介于 3.6 米至 7.2 米的房间,应沿房间长向的两侧各布置一排边墙型墙喷头,宽度大于 7.2 米的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外。
消防喷淋
系统为一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、...
消防喷淋
里面侧墙式自动喷洒头距离天花板有要求吗?有的话是多少公分...
答:
在75-150mm之间。与顶板的距离要求是为了让喷头在热量聚集的区域,便于尽快让玻璃球爆裂后喷出水。
消防
墙面
侧喷
自动
喷淋
一般距离离墙面多少?
答:
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm、半隐蔽型和隐蔽型三种型式,或埋设在吊顶内,并不应大于1OOmm,与背墙的距离不应小于50mm,在国家标准《自动喷水灭火系统洒水喷头的技术要求和试验方法》GB 5135-93中有明确规定,且不宜大于150mm。且配水管道沿梁下布置时.2m高度以下的墙面确定,否...
消防侧喷
有效距离多少米
答:
按照喷淋布置要求,
消防侧喷
喷头距离顶板或者吊顶的间距为150-300mm为宜,且距地面高度不低于2.8m。
消防侧喷
喷头怎样安装?
消防喷淋
喷头怎样安装?
答:
1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;3.喷淋头距墙不能小于300mm;4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;
消防喷淋
头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,...
大家好!请问:建筑
消防喷淋侧喷
喷头和下喷喷头如何布置?
答:
喷淋侧喷
喷头距离顶棚应在150mm到300mm之间。酒店装修喷淋如采用边墙型扩展覆盖喷头,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版,以下简称“喷规”)7.1.14条规定:水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm,因此喷头应布置在高低天花分界处且距天花高度不应...
有谁知
消防喷淋侧喷
喷头咋安装吗
答:
依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017;边墙型喷头类型分为:1、边墙型标准覆盖面积洒水喷头;2、边墙型扩大覆盖面积洒水喷头;3、边墙型家用喷头;安装间距见下表7.1.15;安装方式见图19;水平式边墙型喷头的安装同理!辽宁甲乙丙工程咨询有限公司解答!
侧喷淋
头安装规范
答:
侧喷淋
头安装规范如下:一是侧喷喷头在安装的时候,喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米。二是跨度大于两排相对喷头的最大保度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。三是当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时,应使用上下喷。四是如果是在梁或者阻碍物下安装喷头,二者之间的距离...
消防侧喷
有效距离多少米
答:
喷淋间距为10-20米,保护范围5平方米到20平方米。
消防喷淋
系统目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
宿舍消防喷淋侧喷怎么安装
喷头批发
喷头
宿舍需要装喷淋系统吗
消防喷淋侧喷示意图
学生宿舍要设消防喷淋吗
工地宿舍内必须安装消防喷淋
消防喷淋侧喷头
侧喷淋头安装效果图片