富士电梯变频器说明书
富士变频器
面板控制怎么操作
答:
一、操纵面板中,FWD/REV和JOG键无效。STOP/RESET键的停机功能只有在自动调谐运行过程中和面板控制的普通运行时才有效,其余情况无效。在任何运行方式或停机状态,
变频器
有故障时,都可以通过STOP/RESET键对故障进行复位。二、指示灯
说明
:键盘共有5个指示灯,其中3个用于组合单位显示。这些指示灯在键盘各...
富士
LIFT
电梯变频器
如何电机自学习
答:
1,确认动力线,编码器线已正确连接。确认主机,
变频器
,编码器的接地端子已正确接地 。2,检查控制板上SW1状态,如果SW1向上(出厂默认向上,SINK侧,表示变频器输入0V有 效),短接EN和CM;如果SW1向下(SOURCE侧,OTIS设置向下,表示变频器输入24V+有效),短接EN和PLC。(即在自整定前变频器...
电梯富士
LIFT
变频器
有承重时如何调试启动舒适感
答:
2)将E43设定为20,用LED监视转矩偏置增益调整(BTBG)。3)轿厢为空载状态,让
电梯
以2-10%额定速度上升,在匀速状态下,正转时调整L61,反转时调整L60,使显示数据接近0[%]。(LED上显示的数据为相对于电动机额定转矩的比例)4)轿厢为空载状态,让电梯以2-10%额定速度下降,在匀速状态下,正转...
富士电梯
专用LIFT
变频器
如何实现静态自整定
答:
参看LIFT
变频器说明书
,同步的要磁极定位,先把电机参数设好,把P04=1就是静态自整定,P04=2就旋转自整定。
富士变频器电梯
专用型在磁自整定时出现故障该如何处理??@伺服与运动...
答:
1、在自整定过程中,如果L03 设定为3,按[FUNC/DATA]键确定时,马上出现 er7报警(主机无电流声),请检查SW1状态,使能端子(EN端子)是否短接,检查 动力线连接是否正确(主接触器是否闭合)。2、在自整定过程中,如果L03设定为3,按[FUNC/DATA]键确定时,电机有电 流声,然后
变频器
报er7报警...
变频器
参数如何设置?
答:
加速方式适用于对加速度反应比较敏感的地方,如玻璃瓶传送带,载客
电梯
等;以及惯性较大的拖动系统。设置S形加速方式的方法:从
变频器说明书
中找到相关参数,进行设置选择即可。表1是几种变频器的S形加减速方式参数举例。表1 变频器S形加减速方式参数举例 表1 变频器S形加减速方式参数举例 变频器...
变频器
操作步骤
视频时间 03:18
东莞
富士电梯变频器
报OH2怎样处理
答:
富士电梯变频器
报 0H2为外部警报。现象象有外部警报的输入 ( 『THR』)。(从数字输入端子X1 向X8,FWD,REV 选择外部警报输入『THR』的情况下)原因 及检查与对策 (1) 外部设备的警报功能动作:检查外部设备的动作。 排除外部设备发生的警报原因。(2) 连接错误: 确认在 E01,E02,E03,E04...
富士
lift
变频器电梯
人多启动倒遛
答:
可以有效缓解倒梯和抖动等问题,提高乘客的舒适性和安全性。可以通过
富士
lift
变频器
等
电梯
控制设备进行相应设置和调整。3、安装负载平衡装置:负载平衡装置可以通过自动调节电梯的重力中心,实现电梯载重均衡,减少倒梯等问题的发生。可以根据具体情况在电梯上安装负载平衡器或者其他相关设备。
富士变频器
G11UD怎么解密
答:
G11系列的解密方法:同时按下“STOP”和“向下”然后再按“FUNC/DATA”进行确定 (其实没有密码,只有一个锁定功能,你取试试看)
1
2
3
4
5
6