答:
(1)混凝土振捣应能使模板内各个部位混凝上密实、均匀,不应漏振、欠振、过振
。(2)
混凝士振捣应选择插入式振动棒
、平板式振动器或附着式振动器,必要时可采用人工辅助振捣。(3)振动棒振捣混凝土时应按分层浇筑厚度分别进行振捣,振动棒的前端应插入前一层混凝土中,
插入深度不应小于50mm
。(4)振动棒应垂直于混凝土表...
混凝土振捣有
那些
要求
答:
厚度 应不超过振动棒的1.25倍
;在振捣上一层时,应插入 下层 中 5cm 左右,以消除两层之间的接缝,同时在振捣 上层 混凝土时,
要在下层混凝土初凝之前进行
(见下图)。1—浇筑的混凝土;2—下层已振捣但尚未初凝的混凝土;R—振捣棒的有效作用半径;L—振捣棒的长度 2)振动器插点要均匀排列,可...
混凝土
浇筑时
对振捣有
何
要求
答:
1、混凝土浇筑过程中的分层根据当时天气情况可做适当变动,一般不超过30cm
。2、使用插入式振动棒振捣混凝土时,
移动间距不应超过其振捣半径的3.75倍
。3、
插入式振动棒的振动深度
,一般不超过振动棒长的2/3~3/4倍,对于两分层之间,应当插入下层混凝土5cm—10cm。4、插入式振动棒在每一振动位置的振动时...
混凝土振捣要求
是怎样的?
答:
混凝土必须在5小时内浇筑完毕(从发车时起)
,为防止混凝土浇筑出现冷缝(冷缝:指上下两层混凝土的浇筑时间间隔超过初凝时间而形成的施工质量缝),两次混凝土浇筑时间不超过1.5小时,交接处用振捣棒不间断的搅动。
混凝土振捣有
那些
要求
答:
混凝土振捣掌握以下要领:垂直插入、快插、慢拔、‘三不靠’等
。1、插入时要快,拔出时要慢,以免在混凝土中留下空隙。2、每次插入振捣的时间为20—30秒左右,并以混凝土不再显著下沉,不出现气泡,开始泛浆时为准。3、振捣时间不宜过久,太久会出现砂与水泥浆分离,石子下沉,并在混凝土表面形成...
混凝土振捣
时应注意
哪些
事项呢?
答:
使用振捣棒时,应按照以下
要求
操作:1. 插入式振捣棒
振捣混凝土
应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,顺序进行,均匀振实,不得遗漏。插点间距(300mm左右)应均匀布置,振捣棒在每一插点的振动时间应为20~30s,振动棒移动间距(300~400mm)。2. 振捣棒尽量插入到下层混凝土中,以防止上、下层...
水泥
混凝土
路面施工
对振捣
的
要求
,正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、C、D 2021版教材P263/2020版教材P261 (1)已铺好的
混凝土
,应迅速
振捣
密实,并控制混凝土振动时间,不应过振,且不宜少于30s,移动间距不宜大于500mm,以达到表面不再下沉并泛出水泥浆为准。(2)应使混凝土表面有5-6mm的砂浆层,以利于密封和抹面。
混凝土振捣
规范及
要求
答:
其规范及
要求
主要包括以下几个方面:1、
振捣
时机:
混凝土
浇筑后应立即进行振捣,一般在混凝土拌合物倒入模板后,初步摊平稍作静置(约5-10秒)让粗骨料下沉,然后再进行振捣。2、振捣工具:常用振捣工具包括插入式振动器、平板振动器、附着式振动器等。选择合适功率和类型的振捣器,确保振动力能均匀传递到...
梁板
混凝土
浇筑时用插入式振动棒
振捣有什么要求
。
答:
1、使用插入式振动棒振捣混凝土时,
移动间距不应超过其振捣半径的3.75倍
,即75振捣棒移动间距不应超过3.75倍×7.5=28cm,50振捣棒移动间距不应超过3.75倍×5.0=18cm;振捣靠近侧模的混凝土时,振动棒离侧模距离控制在5cm—10cm(不得大于10cm)。2、
插入式振动棒的振动深度
,一般不超过振动棒...
操作
混凝土振捣
器应注意
哪些
事项﹖
答:
【答案】:(1)电源线必须是耐气候型的橡皮护套铜心软电缆;(2)绝缘良好有可靠的接零或接地保护;(3)电源处漏电保护器必须灵敏可靠。(4)
振捣
器电缆不得在钢筋网上拖来拖去,以防破损漏电,电缆长度不应超过30m;(5)操作者应穿胶底鞋(靴),戴绝缘手套;(6)振捣器需维修保养时必须切断电源。