导线对地安全距离规范
架空
导线对地
的
安全距离
,交通要道、居民区不得低于( )。
答:
架空
导线对地
的
安全距离
,交通要道、居民区不得低于6.0m;人行道、非居民区不得低于5.0m。
导线对地距离标准
答:
法律分析:10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米
。法律依据:《中华人民共和国标准化法》 第二条 本法所称标准(含标准样品),是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准,行业...
地线的
安全距离
是多少?
答:
1.5米
。《电力设施保护条例实施细则》第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平...
电气
安全距离
国家
标准
答:
35-110千伏 10米 154-330千伏 15米 500千伏 20米
在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。(二)电力电缆线路保护区:地下电缆为电缆线路...
低压架空线路经过居民区时,线路
导线
与地面的
距离
不应小于多少米?_百度...
答:
低压架空线路经过居民区时,线路
导线
与地面的
距离
不应小于6米。一、10kV及以下电压等级的架空导线经过不同地区时,导线与地面的距离,在最大弧垂情况下不应小于下列数值:(1)居民区。电压在1kV以下者为6m;电压为10kV及以下者为6.5m。(2)非居民区。电压为1kV以下者为5m;电压为10kV及以下者为5.5m。...
10-110kv线路
对地
的
安全距离
是多少?
答:
通航河道最高水面的
安全距离
为6米;不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。2.110kv线路
对地
的安全距离 居民区:7.5米;;非居民区:6米;交通困难区:5米 3.对于小于或等于100KV架空电力线路边
导线
与道路(地面)之间交叉时的最小净距离要求均为7米;4.横跨道路的小于或等于100KV架空电力...
遇到
导线
断线落地
安全距离
为多少米?
答:
1kV以下高压线的
安全距离
为4米,1-10kV高压线的安全距离为6米,35-110kV高压线的安全距离为8米,154-220kV高压线的安全距离为10米。在遇到高压线断落地面时,
导线
断落点20米内禁止人员进入。原则是越远越好越安全。
电力线路
安全距离标准
答:
《电力设施保护条例》第十条电力线路保护区:一架空电力线路保护区:
导线
边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1—10千伏5米;35—110千伏10米 154—330千伏15米;500千伏20米 800千伏50米 根据有关
规定
,建筑物与电力线路的
安全距离
如下...
国家
规定
高压线距地面高度是多少
答:
35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米;154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米;330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。
10kV电力线路的
安全距离
是多少米?
答:
补充feifei39779975的回答:1.10kV
对地安全距离
(垂直)为6米,如果在10kV带电线路下方施工最小安全距离(垂直)为3米,《电力设施保护条例》中
规定
是严紧施工、建房的,如果是临时施工,在施工前应联系线路所属单位,可以让他们派人现场监护施工,但必须保证3米的安全距离,比容钢管、脚手架等金属件在...