小区配电房变压器是多大的
1000户
小区变压器多大
容量
答:
2000kVA
。变压器选择,共计1000户,三相配电系数按0.26,每户按6kW,计算负荷为1000*6*0.26=1604kW,按功率因数0.9,负载率不宜超85%来考虑,1604/0.9/0.85=1935kVA,取2000kVA。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
小区
用
变压器多大
合适
答:
小区里面有200户人家变压器需要1000KVA容量的变压器
。每家每户的电器也很多,先考虑夏季和冬季最高用电负荷,最耗电的电器为空调,一家人同时开2-3台空调情况,每家人考虑最大6kW,最小4kW,综合考虑每家用电时间错峰。用电习惯和经济性,每户考虑用电负荷为5kW,总共为1000kW,考虑功率因数0.85-0.95的...
小区
里70多户人的
变压器
大概是多少千伏的?
答:
所用的变压器
容量在500-630kvA
(千伏安)就足够用了
小区有
200户人家
变压器
要
多大
容量
答:
小区有200户人家变压器要1000KVA容量
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿...
我
小区
共500户哪供电部门按
多大
功率配置
变压器
答:
普通小区住户一般的配电量按照每户15A计算,高档小区一般按25A计算用电量 15 x 220 x 500 = 1650000,
即配置应该超过1650KVA的变压器
25 x 220 x 500 = 2750000,需要配置2750KVA的变压器 实际配置中,一般都比正常用计算的数值稍高一些,再加上公共区域用电等等。所以按照500户的普通住宅小区,应该...
请问一个
有
80户居民的
小区
需要
多大
容量的
变压器
?
答:
空调1.0kw、电饭煲1.0、热水器1.0,冰箱、电饭煲、电茶壶合计1.0(不同时用),电脑、电视机、照明1.0,每户装机计5kw;每户电器使用的“同时率按0.5计;80户的空房率按0.4计,即住房率按0.6计。则:5*0.5*80*0.6=120kw,按
变压器
标准容量125KVA即可。
一个
小区
用的
变压器
容量大概是多少?
答:
要看
小区的
大小,不过应该在1000KVA以内,多用500-630KVA,我们供高层小区也在1000KVA内。不过大型高层小区例外。
小区变压器
容量选择
答:
关键是需用系数,按河南这边要求,75--300户选需用系数0.4, 375--600户选需用系数0.33,这样你的总功率就是360*6*0.4=864KW,除以功率因数0.85约1017KVA,再考虑到如果你上低压补偿,功率因数能达到0.9的话就是960KVA,所以1000KVA的
变压器
就够了。如果不上补偿就要1250KVA的变压器。
小区
该买
多大
功率的
变压器
答:
变压器
容量= 3395/1.42≈ 2391A ,按照计算结果分析,建议设立二台1250KVA变压器,额定输出电流大约为3600A左右个电流,应该是最佳配置,当然,最好分二个
配电房
供电,最为经济合理。一般家庭装的是10A-20A的电度表,就是220V*20A=4.4KW,60户*4.4KW=264KW,功率因数约0.8,和三相不平衡使用。
一个
小区有
60户,请问需配
多大的变压器
,低压电缆需配多大型号?