11问答网
所有问题
当前搜索:
局部等电位最新规范
局部等电位
安装
规范
有哪些
答:
局部等电位
安装
规范
有哪些:1、进行等电位连接的时候,一定要注意导体焊接部分不能有夹渣、咬边和气孔没有焊透的情况。2、带铁焊接的时候应该注意,搭接长度不能小于带铁宽度的2倍并对其3面实施焊接,钢筋的搭接长度必须大于直径的6倍并对其2面实施焊接。3、进行等电位连接的时候,金属导体连接处需要留...
国家对
等电位规范
要求
答:
法律分析:建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或
局部等电位
箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱联结。支线间不应串联连接。法律依据:《中华人民共和国电力法》第十一条 城市电网的建设与改造规划,应...
卫生间的
等电位
到底怎么装才算合格
答:
GB50096—1999《住宅设计
规范
》8.7.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作
局部等电位
联结。1、卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等...
卫生间
局部等电位
的做法
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》GB50303-2002,等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋,剪力墙按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋,由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间
局部等电位
联结箱TD28(距地300mm),由卫生间局部等电位联结箱分别暗敷PVC20FCWC至卫生间插座盒,洗脸...
局部等电位
leb与总等电位meb有什么区别?
答:
答案:
局部等电位
和总等电位在电气系统中各有其独特的作用和区别。它们的主要区别在于应用范围和目的。局部等电位的解释:局部等电位通常用于特定的设备或区域。它是一个局部的接地系统,主要是为了确保某一特定区域内的设备或系统能够安全、可靠地接地。例如,在电子设备中,LEB可以提供稳定的参考电位,减少...
房屋是否一定要安装
等电位
?如果是国家规定,麻烦问下,有具体的文件名称吗...
答:
自2012年8月1日实施的《住宅设计
规范
》(GB50096-2011)8.7.2 住宅供电系统的设计,应符合下列规定:1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并应进行总
等电位
联结;2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线。导线应采用铜芯绝缘线,每套住宅进户...
房屋是否一定要安装
等电位
?如果是国家规定,麻烦问下,有具体的文件名称吗...
答:
不一定,不是所有的,如果器价值不高,或放生雷击的可能性几乎为零就不必了,比如草棚,猪圈···如果器够得上防雷级别,就一定要安装,具体参照《建筑物防雷设计
规范
》GB50057-2010
国家
规范等电位
盒有何要求
答:
12、6伏。当电气设采用的电压超过安全电压时,必须按规定采取防止直接接触带电体的保护措施。凡手提照明灯、特别危险环境的携带式电动工具,如无特殊安全结构或安全措施,应采用42V或36V的安全电压;金属容器内、隧道内等工作地点狭窄、行动不便以及周围有大面积接地体的环境,应采用24V或12V安全电压。
等电位
连接线需要多大?卫生间等电位线要用多大
答:
局部等电位
没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求。那么局部等电位连接电阻
规范
一般来说,等电位应该在100毫欧左右(0.1欧)按照电工地线规范,地线线径等同于相线,设浴室插座必须是2.5mm2,则地线线径不能低于2.5mm。设浴室外露金属距离10m,则完全可以满足浴室要求。当然,加上施工的直埋与...
等电位
联结端子箱的
规范
与原理
答:
规范
:GB50096—2012《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—C—S或TN—S接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作
局部等电位
联结。我国对安全电压作如下规定:在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V;状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V;状况...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
等电位国家规范标准执行版本
卫生间等电位最新规范
局部等电位线径
等电位是强制规范要求吗
卫生间等电位验收规范
卫生间等电位国家规范
卫生间等电位接地规范
等电位连接规范
GB2681国家规范接地线的标准