11问答网
所有问题
当前搜索:
屋面后浇带未留怎么处理
后浇带未
留置
怎么办
,应该
怎么处理
,有什么好的方案
答:
后浇带28天后浇筑,如果不发现就别提了,如果被监理发现了就沟通一下
。如果监理把事捅出去那只能让设计单位出意见了,没什么其他好办法。
请问
屋面后浇带
工人施工时没做
怎么处理
答:
没什么
屋面
相对基础
后浇带
要求度较松
没有
裂纹即可 后浇带采用的混凝土属高一标号的补偿收缩混凝土 一般情况下问题不大 再说还有防水和排水 不用担心
后浇带
的混凝土浇筑时间过早,且接缝处未经
适当处理
答:
严格执行设计单位规定的后浇带保留时间,如果设计无要求时,一般应该在其两侧混凝土龄期达6个星期后浇筑
,但是高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土两周后进行。后浇带浇筑混凝土前,
水平施工缝处应该将其浮浆和杂物清除
,先铺水泥浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂,且及时浇灌混凝...
基础筏板
后浇带没有留
设,
怎么处理
答:
破除后,将端面清凿打磨
(最好打磨成倒梯形),重新植筋。
混凝土结构
后浇带处理
方法
答:
本文将介绍混凝土结构
后浇带
的
处理
方法。♂️留施工缝留缝的地方尽量设置在梁长的3分之一处,最后跟板一起浇筑,不过浇筑前注意除锈。️暂时划分结构后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。️选择适宜时间后浇带的浇筑时间宜选择...
求助
后浇带
取消后的
处理
措施
答:
两种比较实用的方法:1.补偿收缩砼,每三十米左右设膨胀加强带,加强带用掺量比为水泥量百分之十五的膨胀砼浇筑,加强带之间的砼掺加水泥用量百分之十的膨胀水泥.具体可参考中国土木工程学会主编的<<补偿收缩砼使用指南>><中国建筑工业出版社 2006>2.采用预应力技术,在楼屋盖中使用专门的预应力钢筋建立楼...
施工缝与
后浇带处理
方法
答:
填充后浇带,可采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少14d的湿润养护。施工缝处按要求
处理后浇带
接缝处按施工缝的要求处理。清除混凝土表面杂质在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水。独立设置模板及支架后浇带的模板及支架...
后浇带
的留设位置和后浇带处的钢筋预留
怎么处理
?
答:
后浇带
的留设位置的
处理
:按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。后浇带处的钢筋预留:后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。
浇筑混凝土时如遇到
后浇带
该
如何处理
?
答:
后浇带
的混凝土浇筑要按照图纸上的要求时间浇筑。浇筑其他部位混凝土时,可以用钢丝网把后浇带位置分割出来,具体还得看施工方的措施。
后浇带处理
方案是什么?
答:
1、正确定位
后浇带
部位,宽度,注意后浇带在同一横断面上要部位一致,所有板、梁要全部断开,不可局部未断,如果是高层的,也要注意每一层,同一位置设置后浇带,这个必须要注意。2、后浇带处板、梁一般多要钢筋加密,要按图施工,配合相关图集一起正确绑扎。3、后浇带处模板支设相当关键,如不密实有缝隙...