按照建筑地面工程施工质量验收
规范
GB 50209-2002 4.10.5条
防水
材料铺设后,必须蓄水检验。蓄水深度应为20-30mm,24h内无渗漏为合格,并做记录 按照《屋面工程质量验收规范GB50207-2002》要求:
屋面蓄水试验
应分二次进行,第一次是在防水层施工前对结构层进行蓄水试验,第二次是待防水层施工完成后...
屋面蓄水试验规范
条款屋面蓄水试验规范
答:
1、你是想问
屋面
闭水
试验
的
规范
做法是吗?其实屋面和卫生间还有厨房的试验方法是差不多的,下面就是闭水试验的流程:
防水
施工完成,24小时后可做闭水试验;2、把地漏和管道口周边进行暂时封堵;3、在门口砌20CM高的挡墙;4、开始
蓄水
,深度5-20厘米,做好水位标记;5、蓄水时间48~72小时;6、第一...
屋面
闭水
试验
的水深及时间是多少
答:
深度应不小于20毫米,
蓄水
时间不得低于24小时。
屋面
闭
水试验
的蓄水深度应不小于20毫米,蓄水高度为30~40毫米,蓄水时间不得低于24小时。闭水试验也叫蓄水试验,要放满水,水要有足够容积。在屋面、卫生间或有防水要求的房间做此试验。
防水
层完成后进行
蓄水试验
,蓄水高度及蓄水时间最低要求?
答:
蓄水高度不应小于20mm,蓄水时间不应少于24h。根据查询《住宅室内
防水
工程技术
规范
》JGJ298-2013第7、3、6规定,在防水层完成后每一间还要再次进行
蓄水试验
,楼、地面蓄水高度不应小于20mm,蓄水时间不应少于24h。防水层是为了防止室内用水、其他用水或地下水进入
屋面
,渗入墙体、地下室及地下构筑物,渗入...
屋面防水
层的
蓄水试验
蓄水应高出屋面最高点(),静臵时间不少于(),不...
答:
【答案】:答案:20mm、24h 解析:淋水
试验
重点冲淋
屋面
的细部构造部位及山墙、女儿墙的泛水,注意天沟、水落口位置是否渗漏。
蓄水试验蓄水
应高出屋面最高点20mm,静置时间不少于24h,不得有渗漏现象,试验完毕后,并做好试验记录。
屋面蓄水试验
要求蓄水高度多少,详细点儿
答:
3.0.9
屋面
工程完工后,应按本
规范
的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或
蓄水
检验。说明:3.0.9 屋面工程必须做到无渗漏,才能保证使用的要求。无论是
防水
层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,肉眼是否会渗漏。只有经过雨后...
屋面防水
工程验收前需多少小时
蓄水试验
答:
每次
蓄水试验
应由监理工程师签认验收记录,24小时48小时按照规定不少于24小时。试验条件:对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须在回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格。2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵...
屋面防水
闭水
试验
的
规范
是什么
答:
一、
屋面防水
闭水
试验
的
规范
是什么 在
屋面蓄水
大约30毫米的高度,静置1天后观察屋里面的天花板上,有没有水印或者漏雨的现象。或者连续下雨至少两个小时后,观察屋里面的屋顶有没有出现渗水的现象。二、屋面防水施工前有没有必要做闭水试验 一般来说闭水试验需要做两次。最常用也是最省事的做法如下:首先...
屋面
临水
试验
答:
检验
屋面
有无渗漏,在《屋面工程质量验收
规范
》(GB50207-2002)中只提到可用淋水或
蓄水
的检验方法及淋水、蓄水的时间,具体检验办法没有规定。建议采用以下几种方法。4.1.1 全蓄水检验法 对于平屋面坡度小于3%、面积小的屋面可采用全蓄水检验法,其蓄水时间不小于24小时,蓄水高度50mm-100mm(一般...
屋面防水规范
2023
答:
防止防水层受损。5.验收要求 5.1
屋面防水
工程应按照设计要求、施工
规范
和质量标准进行验收。5.2验收时应检查防水层的施工质量和材料性能是否符合要求。5.3验收时应进行
蓄水试验
,确保屋面防水层无渗漏。本规范自2023年1月1日起实施,原《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2012)同时废止。