11问答网
所有问题
当前搜索:
屋顶消防稳压泵安装成品图
高
屋顶消防
水箱,
稳压泵装
在底屋消防水池处,屋顶消防水箱和消防管网怎么...
答:
这个
消防
水箱自流
稳压
管还是
屋顶
连接环网,连接水箱的单独下来一根稳压管到稳压装置入口。这个消防水箱在屋顶的,自流稳压管直接从水箱出来到屋顶消火栓环网并设置阀门止回阀即可,止回阀前端设置三通分支一路直接到泵房稳压装置的入口连接稳压装置即可。
屋顶
水箱具体怎么
安装
?
答:
而且对建筑物的结构设计和施工也造成了一定的困难,因此,设在高层建筑顶部的
消防
水箱一般是满足不了最不利点
消火栓
或自动喷水设备水压要求,须设增压设施。常用的设备有气压罐或
稳压泵
。设计时,如果单独在水箱的出水管上设加压泵,则由于管网内没有可供调节水量,一旦管网出现渗漏现象,则管网内的压力会...
请问谁有
屋顶消防
流量开关
安装
示意图,以及
稳压泵
的安装示意图...
答:
流量开关
安装
在
屋顶
水箱出水自流稳压管路上即可。
屋顶消防稳压泵安装
'
答:
这个就是按照稳压装置
安装
图集和设计的安装即可。
消防
高位水箱和
稳压泵
、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用几个预留口...
答:
如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点消火栓静压要求时,采用气压水罐或
稳压泵
做为增压设施和
屋顶消防
水箱组合,以保证最不利消火栓处的水压要求的供水方式。
楼顶消防稳压泵
可以移到地面吗
答:
可以
消防稳压泵
可以
安装屋顶消防
水箱旁或屋顶水箱间内。也可安装在地下或地面泵房内。
消防稳压泵
出水管方框里Q代表什么
答:
这个是设置的
屋顶消防
水箱的流量开关的,就是方框中间设置的Q的图例。
x
屋顶消防稳压泵
和稳压罐工作原理是什么?希望老师说的通俗易懂!谢谢...
答:
一、
消防稳压泵
工作原理 其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,消防气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L。这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持系统压力。而且可在系统工作压力降至主
消防泵
设定压力时及时发生启动主消防泵的...
住宅项目给水排水系统设置及解决措施?
答:
2.5消防增压稳压装置的设置2.5.1问题解析本工程根据规范的要求需要设置消火栓给水系统增压稳压装置,消防系统的增压稳压装置可以放置在
屋顶消防
水箱间内,也可放在地下室的
消防水泵
房内。通常放置在屋顶消防水箱间内,优点是充分利用势能,
稳压泵
扬程相对于地下室放置的稳压泵扬程较低,可以节约一些运行费用,但对于本工程,业主...
消防
工程屋面消防水箱,
稳压泵
,稳压罐,哪些需要电线的?都需要些什么电线...
答:
屋顶消防
水箱间的水箱需要设置现场液位显示和消防控制室液位显示,,至少需要rvs2*1.5双绞线作为液位显示的信号线;稳压罐是不需要线路的,稳压罐的稳压管上设置电接点压力表,这个需要四线从压力表直接到
稳压泵
控制箱的。依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接...