答:
答:UPS充电
电路
故障,或电池损坏,需更换。请与经销商或山特公司联系处理。
MT
UPS红灯亮,蜂鸣器长鸣,该如何处理?答:1、输出严重过载或短路,应撤除所有负载重新开机。如UPS恢复正常,则说明负载有故障,请自行检查负载状况。2、UPS内部故障。请与经销商或山特公司联系处理。参考资料:深圳
山特SANTAK
UPS...
山特MT1000
—
PRO
电源单片机MC68HC908故障——求救~~~
答:
首先你要确定是不是芯片坏,一般芯片很难坏,你测到电源端对地电阻小,说明5伏
回路
真的有软击穿,但是5伏滤波电容击穿也会造成这现象。判断是否CUP损坏方法:用刀切断CUP供电脚上的铜皮,让供电脚脱离与5伏的连接,测量供电脚对地电阻,如果仍很小,CPU坏,反之,其它器件坏。
请教
山特 mt1000pro
ups电源的安装方法
答:
如果有电池组的,先把电池组连好(2节电池一组24V),连好测一下电池的电压是否真确后方可开机.开机,待正常工作后,把设备的电源插座直接插到UPS后的插座,即可.切记,估算一下你带的设备功率不要超
1000
VA(600W).UPS后面有232接口,
山特MT1000
S-
pro
ups电源上电后报警无输出是什么原因
答:
主板坏了吧,打UPS电源上的服务电话,送到维修站维修一下。参考资料:UPS0371
山特MT1000
-
pro
给300w负载供电能用多长时间?
答:
约10分钟。这款UPS是后备式,输出功率为1KVA,半载时能供电8至9分钟,300W估计就是10分钟了。UPS电源一般有两个作用:一是稳压输出,能将电网大范围变化不稳定的电压变为稳定输出,有的可以将173伏至266伏之间变化的电压,稳定在220伏输出。二是给出紧急处理手头事务的时间,市电中断后,有几分钟时间...
山特
UPS电源
MT1000
-
Pro
UPS,带了一台电脑主机跟显示器,是坏了还是个人...
答:
最左侧的插口是没有断电保护功能的,所以会有电,别的三个口都是有保护供能的,如果没有电可能就是Ups不转市电,先给UPS单独冲电10个小时,再试,如果不行就得联系卖给你的经销商了,这样的一般是两年的保修期!!
山特
ups电源,
MT1000
S-
pro
工作终止电压多少啊
答:
按照算法,就算你是新电池按电压浮充13.5V计算,电流不变的情况下,电池电压13.5*0.71=9.585V,在这种情况下,UPS肯定会停机,电池放电终止电压在10.5V,低于这个数,电池就不能用了,所以你不能等电池放干净电,按10.5V算,10.5/13.5=0.78,所以你最少要保持电池所剩电量在80%以上。
山特
ups电源
MT1000
S_MT1000使用说明书
答:
山特
ups电源
MT1000
S_MT1000使用说明:1、电池箱安装:先将2节12 VDC的电池串联于电池箱中而形成一组,并引该组电池的正极至开关一端,开关另一端接至电池箱接线排的正极,然后置开关于OFF状态后,引电池组的负极至电池箱接线排的负极。2、准确无误后,置开关于ON状态,此时用万用表直流档可测量电池...
山特mt1000
ups 使用电池供电正常,接上交流电就无电压输出
答:
你所用的
山特 mt1000
ups 是后备式的,也就是说有2毫秒的转换的那种。根据你所说的现象判别,造成的原因大致是因为UPS内置的交流电电压感知
电路
变值或者故障(前提是假设你所用的交流电是正常的220V),可能出现的现象是,当交流电为220V时,UPS判断为140V,不能正常供电给电脑,从而认为电压过低造成...
山特
UPS不间断电源1KVA后备延时10分钟山特UPS
MT1000
-
Pro
稳压 投影机...
答:
1 RT 这个UPS可以配合发电机用吗? 不可以。发电机的电压、频率变动剧烈,
MT1000
处理来不及。2 可以稳压?是的 3 听说MT1000有在线式的:没有。 在线的,不叫MT 4 MT1000标准机是在线式的吗: 不是,这是后备的。5 可否用于投影机:可以。 但不建议用于启动投影机。