工厂必须要设计消防水池
某
工厂要
建一个容积为56.52立方米的圆柱形
消防水池
。如果水池的内直径是...
答:
水深=56.52÷(3.14×(6÷2)²)=56.52÷28.26=2米
消防水池
答:
具有下列情况之一者应设消防水池:(1)
当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或者天然水源不能满足室内外消防用水量
。(2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。二、高位水箱中消防储量 GB50045-95(高层民用建筑设计防火规范)7.4.7.1规定:高位消防水箱...
消防水池
答:
如室内外消防用水量较小,在发生火灾时发生供水中断情况,消防队也可解决用水(即用消防车接力供水或运水解决)时,可不设置
消防水池
。8.6.2 本条规定了消防水池的容量、布置等
设计
要求。1 消防水池的容量应为消防水池的有效容积,即能够储存消防用水供扑灭火灾使用的有效水容积。有效容积应为水池溢流口以下且不包括水池...
1600平米的木器加
工厂
需多少立方的
消防水池
?
答:
根据规定的计算出来的
消防水池
有效容积为468立方。根据规范要求的建筑面积1600平米的木器加
工厂
属于丙类,层高按照3.6m考虑,立方体积为5760立方,按照规定的是室外消防用水量25l/s,室内消防用水量20l/s,根据规范规定的单层建筑面积1500平米以上或者总的建筑面积3000平米以上的,
需要
设置自动喷淋,建筑面积...
1600平米木器加
工厂
需多大的
消防水池
?
答:
按照规定的室外消防用水量25升每秒,室内消防用水量20升每秒,根据一次灭火时间3h,计算出来的486立方,根据规定的超过1500
需要
设置喷淋,喷淋需要90立方,合用计算的
消防水池
用水量576立方
关于
工厂
给排水
消防水池
容量的问题
答:
应按其中
设计
流量最大者确定。所以,都是室外消防流量,应按仓库的25L/s来作为室外消防流量,所以消防水量为 25*3.6*3=270m³为什么做400m³?你要看
消防水池
的设计图,270立方是有效容积,400立方是总容积,也就是说有130立方是无效容积,这可以说的通。
消防水池
吸水槽和外面排水沟连通吗?
答:
不联通的。
消防水池
的水泵吸水沟和泵房排水沟不通,两者之间通过排污管道和排污阀门将水池集水沟的定期清理的废水排放到泵房排水沟通过排污泵及管道排除。
工厂消防
安全知识
答:
1.它主要由消防水带、水枪、消防水阀门、专用
消防水池
、消防水管,报警自动加压水泵等零件组成。 2.使用方法: 发生火灾时,先用消防钟搞破报警玻璃,然后抛开消防水排,将消防水带的一头套在消防栓口上,另一头接上水枪,抓稳水枪后拧开消防栓水阀门对准着火点喷射。在抛消防水带时,要将水带抛顺,不要有拧、折叠现象...
多层建筑
消防
车道设置要求
答:
工厂
、仓库应设置消防车道,一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000m²时或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500n²时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。供消防车取水的天然水源和
消防水池
,应设置消防车道。消防...
工厂要
安装
消防
栓,没有自来水,有其它办法供水吗?
答:
消防水源主要分天然水源和市政给水管网、
消防水池
这几类。如果没有自来水,就考虑天然水引入到消防水池,江河湖水及地下水都可以用,不过要在取水口处采取过滤措施。