11问答网
所有问题
当前搜索:
工地总配电室尺寸
建筑
工地
一级
配电
箱
尺寸
是多少
答:
一级就是配电室里面的,
一般是:0.8m(长)X0.6m(宽)X2.2m(高)
,
建筑
工地
1.2.3级
配电
箱的
尺寸
是多少
答:
一级就是配电室里面的,
一般是:0.8mX0.6mX2.2m(长宽高)
,二级一般是分配电箱,看你有多少分路,一般为1mX1.2m,三级配电就是开关箱了,一般是500mmX600mm。配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏...
建筑
工地
1.2.3级
配电
箱的
尺寸
是多少?
答:
一级配电箱尺寸一般是:0.8mX0.6mX2.2m
,二级配电箱尺寸一般是:1mX1.2m,三级配电箱尺寸一般是:500mmX600mm。常见的配电箱种类有哪些:1.固定面板式,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式配电箱,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和...
建筑
工地
的二级
配电
箱的宽与高是多少呢?
答:
1、一级配电箱就是配电室里面的,一般要看是暗装还是明装,
室内暗装配电箱一般是:900-700高,600-500宽,120-200厚.室内明装配电箱一般是:1000-800高
,700-500宽,120-300厚.2、建筑工地二级配电箱,一般要看建筑工地的设备数量,负荷大小,工期长短,分相分路情况来确定配电箱大小。一般为一个方...
工地
临时
配电房尺寸
买房子的注意事项
答:
工地临时配电房尺寸 配电柜正面的操作通道宽度,
单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m
;配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;配电室的顶棚与地面...
申报文明
工地配电室
有没有具体要求?
答:
6.1.4
配电室
布置应符合下列要求:1 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;3 配电柜...
配电室
与二级箱要距离多远
答:
其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。三、一级配电箱和二级配电箱简介:1、一级配电箱:就是指的
总配电
箱。一般位于
配电房
。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排链接,接触良好,内带计量系统。施工用电配电柜作建筑
工地
施工用电用,是专门针对工程
施工现场
情况比较特殊而设计.符合...
什么是三级
配电
、二级漏保?
工地
用电隐患有哪些?
答:
在
配电室
的布置上,必须考虑到操作和维护的便捷性。操作通道至少1.5米宽,维护通道保持在0.8到1.5米之间,棚顶距离地面保持3米的安全高度。而配电箱的安装高度也要求明确,固定箱体一般在1.4到1.6米,移动箱体则在0.8到1.6米,同时配备双层防护棚以增强防护。临时用电管理不可忽视,操作电工需...
建筑
工地
临时用总功率250千瓦,距离
配电室
450米,直埋电缆需配多大?_百 ...
答:
250千瓦需要3x300平方的铜电缆。 由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算: I=250/(1.732x0.38x0.85)=447A(用三相市电计算,功率因数取0.85) 由于电流值较大,建议选铜线。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的电流值447A转换为铝线的...
工地
现场一级
配电
箱怎么接图片
答:
一级配电箱是控制
施工现场
全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。
总配电
箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并有防水弯。一般要靠近变压器或者
配电室
就近安装...