11问答网
所有问题
当前搜索:
带E钢筋送检要求
钢筋带E
是什么意思 检测时候需要注意什么事项
答:
带E是表示符合二级以上抗震要求的钢筋。国家规范规定,二级抗震以上的建筑及构件,
钢筋的实测抗拉强度值与实测屈服强度值之比不得小于1.25
,实测屈服强度值与屈服强度标准值之比不得大于1.3。
钢筋
检测取样标准
答:
钢筋送检5个试件,
先进行重量偏差检验,2个试件进行拉伸试验检验屈服强度、抗拉强度、伸长率,2个试件进行弯曲性能检验
。对于每批钢筋的检验数量,应按相关产品标准执行。国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008和《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2—2007...
牌号
带E的钢筋
是指
答:
(1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25
。(2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30。(3)钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。(4)检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。(5)检验方法:检查进场复验报告。牌号带E的钢筋是专门为满足本条性能要求生产的...
带e钢筋
规范
哪里
答:
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值
不应大于1.30
; 3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
设计图纸上
钢筋
级别没有+
E
,进场的钢筋材料级别上+E,有的没有+E,我送...
答:
是否需要
带E
字的
钢筋
,是根据混凝土结构的设计抗震等级来
要求
的,这规定在GB50204-2002(2011版)第5.2.2条上。 进场的钢筋材料级别上带E ,就说明你正在服务的工程应该采用带E字的钢筋(所谓抗震钢筋),所以,见证取样
送检
到检测站时,委托单上应该填明要求抗震性能的判定结论。
钢筋
怎么取样
送检
?
答:
1、
钢筋送检
长度
要求
:新
规范
规定,550mm三根、450mm两根。2、钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBI499—1998、《钢筋混凝土同热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。3、钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。每60t为一批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同一牌号...
抗震设计中纵向受力
钢筋
采用带“
e
”时,除一般
要求
外,还应符合哪些要求...
答:
带e钢筋
指的是抗震设计用钢筋,对于钢筋的屈服强度和抗拉强度以及最大伸长率都有具体
要求
,相比普通钢筋有更高要求。
钢筋
400
E
代表什么
答:
钢筋400E,即
带E钢筋
符号HRB400E,是指强度级别为400MPa且具有抗震性能的普通热轧带肋钢筋。通常叫做三级抗震钢筋,其
要求
如下:1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1、25;2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1、30;3、钢筋的最大力下总伸长率不应小于百分之九。
钢筋送检
取样几组,
要求
答:
e
封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头为一批,只做拉伸试验。f 当模拟试件试验结果不符合
要求
时,应进行复验。复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同。2、
钢筋
电弧焊接头取样规定 a 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应...
带E 钢筋
多大直径的钢筋做反弯试验
答:
根据最新的GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》规定,
带E钢筋
做反弯试验,无论直径大小,从相同直径或盘卷中切取1根进行检验。试验方法参见GB/T28900.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
抗震要求的钢筋是否要带E
对抗震结构要求带E的钢筋
带E和不带E钢筋价格
钢筋带E与不带E的重量区别
带E钢筋与不带E价格差多少
哪些钢筋需要带E
什么情况下要用带E的钢筋
三级抗震必须要用带E钢筋吗
钢筋带E怎么表示