11问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器选型标准
干式变压器
的作用用途
选型
是什么
答:
(3)
、低压为0.4kV变电所中单台干式变压器的容量不宜大于1600kVA
,当用电设备容量较大,负荷集中且运行合理时可选用2000kVA及以上容量的干式变压器。近几年来有些厂家已能生产大容量的ME、AH型低压断路器及限流低压断路器,在民用建筑中采用1250KVA及1600KVA的干式变压器比较多,特别是1250KVA更多些,故...
干式变压器选型
答:
在选择变压器时,
可以考虑其过载能力
。例如,在设备可能产生短时冲击过负荷的场合,可以适当减小变压器容量,利用干式变压器的过载能力。在居民区、商场等不均匀负荷场所,合理利用过载能力可以减少备用容量或台数,同时监测过载运行温度以确保主要负荷供电安全。干式变压器的优点在于没有油,避免了火灾、爆炸和环...
厂用
干式变压器
零序CT该如何
选型
?
答:
一般选用中性线电流的标准,即不大于相线的25%,考虑到有一定的过载能力,通常取30%
。如2000KVA变压器,低压侧电流:2887A,取30%为866A。因为没有这个档次的互感器,所以选用1000A也行。800A的话,偏小一点,容易误动作。0.5级是精度。一般次级是5A(20-50m内),若有远传要求才会选用1A的。
干式变压器选型
答:
1、干式变压器SCB10-1600/10是可以用在6kV/400V系统的,SCB10-1600/6.3是专用于6kV/400V系统的
,两者区别不是很大,非要说区别的话就是/10的设计基础电压、绝缘较高,价格也较贵。当然如果是用在复杂的系统上,建议还是对号入座,因为/10用在6kV上的话,它的额定参数都会变化,各种保护、监测整定...
干式变压器选型
问题
答:
1
SCB10-1600/10只是变压器的一种型号,表示其高压侧绝缘等级为10KV
。可以用于6/0.4KV系统,需要在订货时注明对变压器电压变比的要求。由于6.3KV不是常规工业供电电压,与10KV一样又都是中心点不接地系统,所以其绝缘等级 可以与10KV相同,所以变压器厂一般都用10KV来规范这一类变压器;2 变压器的阻抗...
干式变压器
的作用用途
选型
是什么?
答:
3
干式变压器
的防护方式 根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可
选择
不同的外壳。通常
选用
IP20防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物进入,为带电部分提供安全屏障。可防止小动物(鼠、蛇、猫、雀等)进入,造成短路停电等恶性故障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外...
为什么0.4kV
干式变压器选型
最大只做到2500kVA?
答:
首先低压0.4KV的
变压器
最大不止2500KVA 3150KVA甚至4000KVA都是可以做的 之所以
选型
限制在2500KVA以下 主要有以下原因 1. 低压0.4KV的传输距离很短 线路一长线损和压降就会很大 对用电安全和节能不利 2. 2500KVA低压0.4KV的额定电流是3608A 现在一般低压柜的额定电流也就是4000A 考虑过载 如果...
变压器
的
选型
,负载为电动机!!!
答:
2、估计设备功率因数为0.88,设备电机额定电压6KV,则须要电容器补偿800KVAR。在此条件下,最后计算视在功率为:1927KVA,计算电流为:185A。3、选2500KVA,10KV/6KV,2500KVA的变压器。其负荷率为:0.77。4、油浸变压器:S10—2500KVA,10KV/6KV,DYn-11;5、
干式变压器
:SCB10—2500KVA ,10KV/...
变压器
的
选型
,负载为电动机!!!
答:
,应该怎么识别,要看哪些参数?
答:
(3)环保特性认证:以欧洲
标准
HD464为基础,开展
干式变压器
的耐气候(C0、C1、C2)、耐环境(E0、E1、E2)及耐火(F0、F1、F2)特性的研究与认证。(4)大容量:从50~2500kVA配电变压器为主的干式变压器,向10000~20000kVA/35kV电力变压器拓展,随着城市用电负荷不断增加,城网区域变电所越来越深入城市中心...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
干式变压器和油浸变压器区别
干式变压器外壳标准
干式变压器国家标准
干式变压器绝缘的标准
干式变压器标准规范
干式变压器的空负载标准
干式变压器直流电阻标准
干式变压器过载标准
干式变压器阻抗标准