平时电气管线能穿人防口部吗
人防
墙允许开洞规范要求
答:
8、风、水、
电等平时管线禁止穿人防口部(如密闭通道
、防毒通道、滤毒室、扩散室等人防专用口部房间),如遇到该情况时,及时联系设计院避开处理;9、消防、喷淋、给水、电气、通风管等所有管线穿人防墙时,必须设置刚性防水套管,套管中间需焊接密闭肋;10、超过DN150的管需要设置加强钢筋固定套管;11...
人防电气
战时图纸中
人防口部
多预留的防护套管是干嘛用的,配电的套管已...
答:
电气备用管,供平时引接线路使用的,比如要引接电信、移动、联通等信号放大器等,
就可以使用这些管子穿线
,避免在人防墙体后开洞。还有一根是作为气密性测量管使用的
人防
工程施工中常见的质量通病?
答:
在防护密闭门外按呼唤音响按钮,经内部值班人员允许后,值勤人员始能开门允许人员进入
人防
内,因此只要设置在战时排风口部防护密闭门外的墙体上,并将产品直接预埋在混凝土墙内。③
管线
敷设未充分考虑防空地下室今后增加通信、报警等设施时的预埋备用管,以避免今后再在密闭墙、临空墙上凿孔,破坏墙体的防护和密闭性能。
人民
...
人防
地下室施工注意事项有哪些?
答:
③排污管等与人防地下室无关管道不得穿越人防地下室内
。人防区内往区外排水管要在穿防护墙内侧加lMP的闸阀。 (4)平时电气专业 ①不允许电缆桥架直接穿越人混凝土墙,应按人防专业图纸预留套管将电缆从套管中穿出后两边再接桥架 ②平时已砌筑好战时供人防使用的房间及通道应安装平时照明。 ③安装于人防...
人防
工程是否
可以
打孔?
答:
人防工程墙壁不可以打孔。人防工程施工注意事项 战时给排水,供配电以及
平时
使用的消防,采暖及
电气
有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核;
管线穿越人防
围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管。通风管
穿人防
墙体不能后开洞 http://bbs.co188.com/thread-8677945-1-1.html ...
人防
密闭管 电线穿管混泥土平板做法做法
答:
这是
人防电气
暗管敷设时在
穿越口部
密闭墙或防护密闭墙的做法,无论侧墙进线还是顶板进线都有此要求。人防专业将其称为防护密闭接线盒,具体做法可参照07FD02《防空地下室电气设备安装》第十八页“
管线穿越
防空地下室口部做法”。人防工程中的密闭墙是划分清洁区与染毒区的界线,而电线管在穿线后内部是...
人防
工程施工中常见的质量通病?
答:
35. 管道穿墙必须做防爆穿墙套管,使用止水螺杆。36. 水管等
管道穿人防
墙时必须做密闭阀。37. 防空地下室施工应按相关规范施工,施工图须经审查合格。38. 安装人防工程专用防护防化设备应选择具有资质的施工单位。39. 安装过程中不得在防护密封墙及密闭墙上开洞。40.
电气
安装出入口和连通口的防护密闭门...
人防
工程
电气
规范
答:
虑到密闭效果,进出防空地下室的
电气
线路,动力回路应选用电缆,
口部
照明回路选用护套线。由于
平时
设计时动力回路基本都是使用的电缆,所以动力回路基本上能够满足要求。而照明线路通常使用BV导线,此时进出防空地下室段应改用BVV等护套线。当采用桥架进行敷设
穿越
临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时应改为穿管...
人防电气
设计主要考虑哪些方面的设计
答:
《
人防
技术措施》(2009版)第6.4.1条细化到:
口部
照明回路宜选用护套线。 弱电线路一般导线根数比较多,由于多根导线在一起会有空隙,直接穿管封堵不容易达到密闭效果。因此GB50038-2005第7.4.4条给出了采用暗管加密闭盒的方式进行防护密闭处理,但要求管径不得大于25mm。缆线的封堵在于密闭的效果而不在于缆线的本身...
人防
顶板
能穿
套管吗?
答:
人防
顶板
能穿
套管。人防部位
电气
的预留预埋不同于
平时
的做法,由于人防部位的墙体和顶板对密闭要求较为严格,所有穿墙体、穿顶板的桥架、电缆、
线管
都必须预留防护密闭套管。