广联达筏板后浇带混凝土提不出量
广联达
算量软件为什么会
提后浇带
的钢筋量?
答:
在后浇带属性列表中输入
筏板后浇带
的配筋,且绘制后浇带与筏板相交,则会计算筏板后浇带的钢筋量。
计算
筏板混凝土
体积时需要扣除
后浇带
体积吗?
答:
主要看后浇带设计的混凝土等级及配合比和筏板混凝土等级及配合比是否相同
。如相同就不扣,如不同,则需扣除,单独计算。
广联达筏板
厚度不一样
后浇带
答:
广联达筏板
厚度不一样
后浇带
功能是可以实现的。该功能可以实现在筏板厚度不一的情况下,在浇注
混凝土
时自动调整浇带高度,从而保证混凝土的整体性和强度。该功能可以提高工程质量,减少施工难度,对于保障建筑安全和提高工程效率都具有重要意义。
筏板
基础
后浇带
怎么不按标高自动调整啊
广联达
?
答:
后浇带
费用是后浇带增加费用。算
筏板
工程量时不扣除没浇筑部分。定额是综合考虑的。
请教:我在做后浇带准备浇筑
筏板的砼
了,但发如何处理才能保证
后浇带不
漏...
答:
很难,
后浇带
一般都会漏浆。建议:基础浇筑之前用木方将后浇带两侧封闭,说明一下要是用模板的话根本拆
不出来
。然后再把木方中间因钢筋产生的缝隙用石膏封堵。比较耗时间啊。效果应该还不错。浇筑时注意后浇带位置不要过震或者漏震。至于图纸上写的钢丝网啥的根本没用。浇筑完成后在
砼
初凝的时候就要清理漏...
后浇带
怎么计算规则
答:
设置
后浇带
的位置、距离通过设计计算确定,其宽度考虑施工简便、避免应力集中,常为800~1200mm;在有防水要求的部位设置后浇带,应考虑止水带构造;设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素;后浇带部位的
混凝土
强度等级须比原结构提高一级。问题四:请问木工方量计算规则(包括基础和后浇带) 木工...
后浇带
施工哪种质量缺陷最常见?如何提高后浇带质量?
答:
五、
后浇带
施工过程中存在的不足及处理措施 这一施工过程中存在的主要不足及相应改进措施如下:①、浇筑
混凝土
前须检查疏筋模板的加固和支撑,如果支撑不到位,浇筑
出来
的混凝土观感不是歪七扭八,就是外涨内凹;②、对施工后浇带的毛化处理,应派专人掌握初凝和终凝的时间,一般控制在3~4h为宜。切...
什么是
后浇带
,后浇带有什么缺点?
答:
4.1. 一般设计要求
后浇带
的浇筑时间需待两侧结构
混凝土
浇筑后2个月,因此在很多工程中这样会影响总工期,(特别是后浇带在地下结构的部位,如
筏板
基础在底板浇筑后还要回填土,这样会造成非常多的麻烦)。4.2. 后浇带在两侧混凝土浇筑后需要对其进行保护、清理与凿毛,给后期施工无形中增添了一定的工程量:...
地基处理方法
答:
当土壤中水及空气含量过大时,土壤的承载力就低,且压缩变形量也大,含水量大、密实性差的地基土,可预先人工加压,排 出一定量的空气和水,使土壤板结,提高地基土的承载力。这种方法不消耗建筑材料,较为经济,但作业效率低。换土法当地基的上表层 部分为承载能力低的软弱土时,可将软弱土层全部挖走,换成坚硬...
后浇带
施工基础知识?
答:
避免以后施工过程中污染钢筋及建筑垃圾掉入
后浇带
内。3.2梁头部位:在拆模后绑扎钢筋之前,施工队放线人员将梁头位置在墙上弹出边线,接着施工队派专人用砂轮切割机配合使用錾子将梁头位置精确凿出,要求凿除多余的
混凝土
,混凝土表面的水泥膜、浮浆、松动石子等,并清除干净。3.3后浇带在浇灌前,应将钢筋除锈,调直理顺,将...