11问答网
所有问题
当前搜索:
应急照明灯的使用
酒店的消防
应急照明灯
是常亮吗
答:
消防
应急照明
按照规定的是平时不亮的,消防状态下才会强制点亮 ;但是如果是平时照明和消防照明和用的话,平时是经过常电,根据需要自行设置开关的,消防线路控制下的,不得设置开关。
消防
应急照明灯
安装高度和间距是多少
答:
《建筑设计防火规范》只规定了疏散指示标志安装距离不应大于20米,双头消防
应急照明灯
,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际
的使用
场所的光照亮度,以适当增加...
应急照明灯具的
符号及文字代号是什么?
答:
应急照明灯的
符号如下:应急照明灯由光源、电池(或蓄电池)、灯体和电气部件等组成,采用荧光灯等气体放电光源的
应急灯
还包括变换器及其镇流装置。电池的选择应符合下面规定:
使用
白炽灯时放电时间不少于20分钟,使用荧光灯时放电时间不少于30分钟。安装体积不能过大的应急灯应使用镍镉电池或铅酸电池,放电...
应急照明
采用双电源自动切换,并用带蓄电池的
应急灯具
对吗?
答:
对,应急来照明有双电源也是需要蓄电池的。
应急照明灯具
由光源、光源驱动器、整流器、逆变器、电池组、标志灯壳等几部分组成。平时,36V通过光源驱动器,驱动光源正常照明,同时通过整流器对电池组进行电能补充。即使在下班后关断照明的情况下,整流器仍然工作在充电状态,以便使电池组始终处于饱满的战备状态...
应急灯
接线方法
答:
平时/强启照明线的作用是:在非应急状态下,我们可以将此应急灯具作为普通灯看待和
使用
。非应急状态下,与双控开关S静触头1连接的导线处于有电状态,与双控开关S静触头2连接的导线处于失电状态。双控开关S(此双控开关非应急状态下其实是一个单联单控开关)可以实现此
应急灯具的
点亮和熄灭,打到静触头1...
应急
疏散指示标志灯与应急疏散
照明灯
有什么区别
答:
(2)应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能。(3)选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min。(4)为了确保应急时间足够长,
使用
前请必须充电>24h。参考资料来源:百度百科-安全出口指示灯 参考资料来源:百度百科-
应急照明灯
参考资料来源:百度百科-消防疏散指示灯 参考资料来源:百度...
建筑安全
应急照明
设置要求
答:
1、下列场所应设置应急照明 商场、市场、歌舞娱乐放映等公共建筑内的疏散走道;观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200平方米的营业厅、餐厅等人员密集场所;建筑面积大于100平方米的地下或半地下公共活动场所;封闭楼梯间、防烟楼梯间及其避难走道、避难间。2、
应急照明灯具
应安装在出口的顶部、墙面的上部...
应急灯
在没电的情况下能亮多长时间?
答:
一、要看你的蓄电池容量,容量越大,时间也就越长。二、要看你的灯泡功率 三、还要看电池老化程度,越新的时间也就越长。四、公安消防部门的规定
应急照明灯的
电池放电时间不应小于30分钟。
应急灯
简介:应急灯是在正常照明系统因电源发生故障,不再提供正常照明的情况下,供人员疏散、保障安全或继续工作...
射灯可否做
应急照明
,规范中有无规定
答:
7.1.3 照明电源的端电压不宜大于额定电压的105%;亦不宜低于其额定电压的下列数值:3、应急照明和用安全特低压供电的照明--90%。7.2.2
应急照明的
电源,应根据应急照明类别、场所
使用
要求和该建筑电源条件,采用下列方式之一:1、接自电力网,有效地独立于正常照明电源的线路;2、蓄电池组,包括灯...
消防
应急照明灯的
作用是什么?
答:
应急照明灯的
目的是防止在事故、灾害(特别是火灾)的情况下来
照明使用
的。在火灾时是需要强制切断非消防电源的,以防止发生电气火灾,扩大火灾范围。因为它的作用所以不可以装光控之类的,光控的话就会发生不需要亮时也亮的现象;另外发生灾害时你不能保证那时的光线是什么情况的。开关那更是不得装的了...
棣栭〉