11问答网
所有问题
当前搜索:
底板后浇带的防水
后浇带的
作用及
防水
问题
答:
后浇带
是根据结构需要而设,是补偿变形(沉降)——特别是不均匀时的很好的选择。必须做!
防水
问题根据工程的实际需要可以做成防水的,也可以做成不防水的,住宅楼一般是不做防水要求的。有防水要求的房间防水一般做成卷材防水并要求上反200左右,至于没有防水要求的房间,只能靠邻居的自我约束——别存水!!防水要求根...
地下室
后浇带防水
施工做法是什么
答:
地下室管道穿墙部位
防水
施工穿墙管应在浇筑砼前预埋套管,穿墙管与内墙角,凹凸部位距离应大于250_,管于管的间距应大于300_当穿墙管线较多时,可采用穿墙盒的封口钢板与墙上预埋角钢焊严,并从钢板上的预留浇筑孔注入改性沥青柔性密封材料或细石砼。地下室防水施工工艺本工程地下室
底板
,地下室外墙防水层...
怎样给
底板后浇带
做
防水
答:
做法:1、
后浇带
基槽
底板
下后浇带基槽做法除在混凝土垫层上部增加一层
防水
附加层外,其余顺序与底板下部做法相同,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm 以上。2、浇筑底板混凝土 浇筑底板混凝土前,须在后浇带处安装具有一定强度的密目钢板网以阻挡底板混凝土流失,浇筑底板混凝土时须保证钢板网处混...
后浇带防水
做法
答:
1、首先将
后浇带
两侧地做成100x50的企,同时将两侧凿毛。2、后浇带两侧拆
底板
模和梁底模时,首先将后浇带两侧板梁下做好支撑后进行。3、待施工结束,车库顶板基层处理完成之后,基层应抹平压光,不得有脱皮、起砂、空鼓等现象。4、在顶板后浇带位置增加
防水
卷材附加层,具体尺寸为两侧缝边外扩1000mm,上...
后浇带防水
施工方案求一份?
答:
后浇带防水
施工方案 一、预留后浇带要求 1、设计要求留后浇带位置模板支撑应按公司“后浇带施工工法”执行独立支模系统。钢筋绑扎按设计要求施工。2、地下室
底板后浇带
做法应按“地下室工程施工工法”中后浇带施工一节执行。底板400mm厚以上的建议用“加强带”代替后浇带施工。3、地下室底板侧墙及顶板种植屋面...
地下室
后浇带防水
做法?地下室后浇带防水注意事项?
答:
地下室
后浇带防水
做法?1:钢板止水带的埋设。主要是在后浇带两侧设置一个3mm厚300mm宽钢板止水带,钢板止水带连必须满焊接处的。钢板止水带与阻挡混凝土的密目钢板网焊接,并固定牢靠。浇筑外墙混凝土。外墙混凝土必须浇捣密实,尤其钢板止水带和钢板网处的混凝土要保证密实。后浇带清理。清理干净外墙与后浇带...
什么是后浇带,
底板后浇带防水
做法是怎样的
答:
至于
防水
的做法有好几种,有止水钢板、SBS(高聚物改性沥青防水卷材)等等,这个可以查规范。
后浇带的
话,我建议用止水钢板,因为需要一部分防水材料漏在后浇带的外面,SBS的话不容易保护。也可以在后浇带施工完毕后用SBS。后浇带要做防水,一般是地下室吧。题外:其实主要防水部分不是防水施工,而是混凝土...
地下室
底板后浇带
保护措施?
答:
1)对于
底板后浇带
,在后浇带两端两侧墙处各增设临时挡水砖墙,其高度高于底板高度,墙壁两侧抹
防水
砂浆。2)为防止底板周围施工积水流进后浇带内,在后浇带两侧50cm宽处用砂浆做出宽5cm、高5~10cm的挡水带。3)后浇带施工缝处理完毕并清理干净后,顶部用木模板或铁皮封盖,并用砂浆做出挡水带,四周设...
地下室
后浇带防水
做法, 地下室后浇带防水注意事项
答:
地下室
后浇带防水
做法第一步:钢板 止水 带的埋设。主要是在后浇带两侧设置一个3mm 厚300mm 宽钢板止水带,钢板止水带连必须满焊接处的。钢板止水带与阻挡混凝土的密目钢板网焊接,并固定牢靠。地下室后浇带防水做法第二步:浇筑外墙混凝土。外墙混凝土必须浇捣密实,尤其钢板止水带和钢板网处的混凝土要保证密...
外墙
后浇带防水
做法?
答:
1.0.2 在地下室
底板后浇带
采用《地下工程
防水
技术规范》GB50108-2001 第5.2.3 条超前止水构 造的同时,对地下室外墙后浇带亦采用超前止水做法,使外墙防水、室外回填等得以顺利进行,保 证了工程质量、进度与文明施工。2.工法特点 2.0.1 后浇带处采用混凝土导墙超前止水,导墙外侧与地下室外墙模板...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
先浇筑顶板后浇带还是底板
后浇带先浇底板还是顶板
底板与顶板后浇带浇筑顺序
地下室底板后浇带防水做法
底板后浇带2层板可以吗
底板后浇带什么时候浇混凝土
底板和顶板后浇带上下不对齐
底板后浇带高度
地下室底板后浇带