11问答网
所有问题
当前搜索:
底板沉降后浇带做法
后浇带
的
做法
答:
底板后浇带当初施工时未留置“背包”,
必须先对底板后浇带进行清理
,将后浇带内的垃圾、泥块试块、凿毛形成的碎混凝土、除锈造成的锈渣彻底清理干净,然后用高压水枪冲洗干净,排除积水,然后再进行底板部分的后浇带混凝土浇筑。 后浇带垃圾清理时可采用高压水枪将后浇带内的建筑垃圾冲到端部后集中排除; 凿毛并...
沉降
缝
后浇带
止水的方法
答:
4、以上工作完成后,在橡胶止水带上口(125mm处)、
底板
下层钢筋下口增设钢丝网片封闭后方可绑扎底板钢筋。
沉降后浇带做法
有哪些?
答:
如果设计是沉降后浇带就要等楼面达到荷载的90%后方可浇灌,如果是伸缩后浇带一般40天后就可以浇灌了
。在浇灌前先要把后浇带两边的砼凿新,然后用比原砼高一级的微膨胀砼来浇灌。设置后浇带的位置、距离通过设计计算确定,其宽度考虑施工简便、避免应力集中,常为800~1200mm;在有防水要求的部位设置后浇带,...
后浇带
施工步骤
答:
底板下后浇带基槽做法除在混凝土垫层上部增加一层防水附加层外,其余顺序与底板下部做法相同,
防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm 以上
。浇筑底板混凝土浇筑底板混凝土前,须在后浇带处安装具有一定强度的密目钢板网以阻挡底板混凝土流失,浇筑底板混凝土时须保证钢板网处混凝土密实。清理后浇带清理干净底板与后浇带...
建筑工程地下室
底板后浇带做法
?
答:
建筑工程地下室
底板后浇带做法
具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。后浇带的施工 1、模板支设 根据分块图划分出的混凝土浇注施工层段支设模板(钢丝网模板),并严格按施工方案的要求进行。2、地下室顶板混凝土浇筑 1)后浇带两侧的结构混凝土浇注厚度应严格按规范和施工方案进行,以免因浇注厚度较大造成...
底板
超前止水
后浇带怎么做
啊???
答:
底板
超前止水
后浇带
的
做法
见下图 在基础完工后即可进行外墙防水和土方回填等后续工序。在主体完工后,再浇筑后浇带的砼。这种用在后浇带位置,并且先于后浇带浇筑而做的止水带称为超前止水带。在基础底板的后浇带底部部位增加一道250mm--300mm厚的伸缩砼底板,伸缩缝设置橡胶止水带。该底板与基础底板同时浇筑...
沉降后浇带
的
做法
答:
在后浇带施工前采用电弧焊工艺将断开的钢筋进行焊接,焊接质量和搭接长度必须满足规范要求,必须按规范要求进行焊接质量的检验。(2)
沉降后浇带
主要是为解决高层建筑结构和裙房的沉降差而设置的。在这个区段内,两侧的结构沉降差反映到钢筋上所产生的钢筋应力和应变相对来说不大,不至影响结构的沉降,因此...
沉降后浇带做法
介绍?
答:
沉降后浇带做法
:(1)后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。(2)后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。(3)后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。(4)后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42...
后浇带
的施工有哪些
做法
?
答:
1.解决
沉降
差。高层建筑和裙房的结构及基础设计成整体,但在施工时用
后浇带
把两部分暂时断开,待主体结构施工完毕,已完成大部分沉降量(50%以上)以后再浇灌连接部分的混凝土,将高低层连成整体。设计时基础应考虑两个阶段不同的受力状态,分别进行强度校核。连成整体后的计算应当考虑后期沉降差引起的附加...
后浇带
施工
做法
是怎样的?
答:
一、
后浇带
后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或
沉降
不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础
底板
、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的浇筑...