建筑基坑监测技术规范2016
建筑基坑监测规范
介绍?
答:
《
建筑基坑
工程
监测技术规范
》本规范共9章,主要内容包括:总则,术语,基本规定,监测项目,监测点布置,监测方法及精度要求,监测频率,监测报警,数据处理与信息反馈等。本规范附条文说明。《建筑基坑工程监测技术规范》本规范是根据建设部《关于印发 “2006年工程建设标准规范制定、修订计划(第一批)”的...
建筑基坑
工程
监测技术
规程介绍?
答:
由山东省住房和城乡建设厅组织有关单位和专家编制了国家标准《
建筑基坑
工程
监测技术规范
》(GB50497-2009)。该规范将于2009年9月1日起实施。为做好该规范的宣贯工作,经住房和城乡建设部标准定额司同意我厅组织该规范的宣贯工作,现将有关事宜通知如下:一、宣贯内容1、规范编制背景及编制工作介绍、规范...
建筑基坑
工程
技术
规程介绍?
答:
建筑基坑
工程
技术
规程中主要包括:总则、基本规定、工程勘察、土压力、基坑稳定性 、桩墙式支护结构等内容,相关规定的内容如下:2.1.3水泥土重力式挡墙:用深层搅拌法将水泥浆与土拌合,所形成的壁状或格橱状水泥土连续挡土止水墙体。2.1.4支护结构:基坑开挖工程电,用于律锚和围护基坑周边,使土...
基坑
防护栏高度
答:
3.11.1 基坑支护、土方作业安全检查评定除符合现行国家标准《
建筑基坑
工程
监测技术规范
》GB50497、现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180 的规定。3.11.2 检查评定保证项目包括:施工方案、临边防护、基坑支护及支撑拆除、基坑降排水、坑边荷载。一般项目包括...
基坑监测
要求介绍?
答:
其中基坑检测规范做了什么样的规定?以下是中达咨询为建筑人士整理相关基坑
技术规范
基本资料,具体内容如下:基坑的基本定义:基坑是指为进行
建筑物
(包括构筑物)基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间。 为建筑基础开挖的临时性坑井称为基坑。
基坑监测
对建筑企业监测过来什么样的规定内容呢?中达咨询整理...
基坑
工程安全检查与
监测
一般规定?
答:
4、施工现场平面、竖向布置应与支护设计要求一致,布置的变更应经设计认可。5、基坑施工过程除应按现行国家标准《
建筑基坑
工程
监测技术规范
》GB50497的规定进行专业监测外,施工方应同时编制包括下列内容的施工监测方案并实施:(1)工程概况。(2)监测依据和项目。(3)监测人员配备。(4)监测方法、精度...
基坑监测
点设置要求
答:
1、竖向位移基准点布置 竖向位移观测的高程基准点不应少于3 个,基准点离所测建筑距离较远致使变形测量作业不方便,设置工作基点。高程基准点与观测点的距离不宜太远,以保证足够的观测精度。基准点须埋设在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方,其点位与邻近
建筑物
的距离应于建筑基础深度的2 倍...
挖
基坑
与
建筑物
安全距离是多少?
答:
基坑邻近附加荷载作用范围不会小于一倍的基坑深度,也就是说,安全距离至少保留一倍基坑开挖深度的距离。注意1:1距离是从原有建筑的基底计算的。《
建筑基坑
工程
监测技术规范
》_GB50497-2009,第5.3第一句:要在基坑深度1-3倍的范围内可以设置建筑点,意思就是超了3倍就不用布置监测点了。
基坑
宽是多少?
答:
每端宽2m。轻型井点降水方法系统组成和布置的原则:1、单排布置:当
基坑
(槽)宽度<6m、降水深度≯5m时可采用单排布置。井点管应布置在地下水的上游一侧,两端的延伸长度不宜小于坑槽的宽度。2、双排布置:当基坑(槽)宽度>6m时应采用。3、环型或U 型布置:当基坑面积较大时,应采用环型布置(考虑...
基坑
的
监测
要求
答:
监测
项目4.1 一般规定4.1.1
基坑
工程的现场监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。4.1.2 基坑工程现场监测的对象包括: 1 支护结构; 2 相关的自然环境; 3 施工工况; 4 地下水状况; 5 基坑底部及周围土体; 6 周围建(构)筑物; 7 周围地下管线及地下设施; 8 周围重要的道路; 9 其他应监测的对象。4.1....
1
2
3
4
5