11问答网
所有问题
当前搜索:
建筑工地一年用电量估算
工地用电
容量是多少,如何
估算
的?
答:
根据工地总
用电量
的峰值,可以初步
估算
出工地的用电容量。举例来说,在
建筑工地
中,每台40米起重机的需求功率约为100千瓦,如果同时运行两台,就需要200千瓦的电力供应。此外,每一台混凝土搅拌机的功率通常为50千瓦,如果有3台搅拌机同时运行,就需要150千瓦的电力供应。综合考虑各项设备的用电需求和运...
十万平米
工地
每个月
用电
多少度
答:
20000至40000度之间
。大型建筑的用电量一般在每平方米每年200至400度之间,十万平米工地一个月的用电量可能在20000至40000度之间。
建筑工地
的
用电量
怎么来
计算
答:
1、总
用电量
按下式
计算
:6P=1.05––1.10(K1ΣP1/cosθ+K2ΣP2 + K3ΣP3 +K4ΣP4);P–––––供电设备总需求容量(KVA);P1–––––电动机额定功率(KW);P2–––– 电焊机额定容量(KVA);P3–––––室内照明容量(KW);P4–––––室外照明容量(KW);cosθ–––...
请问,
建筑工地
的,电的,计划容量是多少?
答:
φ——电焊机使用不均衡系数,取0.5;K1、K2、K3、K4——需要系数,考虑
施工用电
主要集中在地上结构施工期间,选用地上结构施工阶段
计算用电
负荷,参见下表 插表 14 地上主体
施工现场
总负荷计算表 用电高峰阶段的容量为:则:P=1.05~1.10(K1ΣP1/COSФ+K2ΣP2+K3ΣP3+K4ΣP4)=1.05×...
建筑工地
一个月多少度电
答:
建筑工地
一个月600度电左右。比较小的工地的话,有吊车,升降机,搅拌机,电焊机以及照明生活用电等等一个月平均大约
用电量
在500至600度电左右。建筑工地,粤语称建筑地盘、施工地盘,简称地盘,是一处正在发展建筑项目,进行土木工程的地点。
一般
建筑工地
的
用电量
怎么
计算
~怎么选用合适的电缆
答:
总
用电量计算
1、
施工
高峰期主要设备为 垂直运输设备:井架;混凝土、砂浆设备:混凝土搅拌机、插入式振动器、砂浆搅拌机、水泵;钢筋加工、安装设备:电焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机;木工设备:木工圆盘锯。施工照明按照动力电量的10%进行计算 2、施工用电计算 ∑P动力=60+1.5+13+7.5*3+0.5*3...
建筑工地
的
用电量
是怎么
计算
的?
答:
一、对基建
施工
、农田水利、市政
建设
等临时性
用电
,可提供临时电源。二、临时用电期限一般不超过四年。三、申请用电2年及以下,按容量费标准的70 四、收取;2年以上至3年,按容量费标准的,3年以上至4年,按容量费标准的130%收取。五、在合同期内结束临时用电,预交的临时接电容量费全部退还客户...
建筑施工
现场常规临时施工用电
用电量
为多少?
答:
一种
估算
方法是同时考虑
施工现场
的动力和照明用电,可按照下列公式
计算
:S=K{(∑P1÷ηcosφ)K1K2+∑P2K3}公式中各部分的代表含义如下:S:
工地
总
用电量
;K:备用系数,一般取K=1.05~1.1;∑P1:全工地动力设备的额定输出功率总和,KW;∑P2:全工地照明用电量总和,KW;η:动力设备效率,...
建筑施工
现场常规临时施工用电
用电量
为多少
答:
S=K{(∑P1÷ηcosφ)K1K2+∑P2K3} 公式中各部分的代表含义如下:S:工地总
用电量
;K:备用系数,一般取K=1.05~1.1;∑P1:全工地动力设备的额定输出功率总和,KW;∑P2:全工地照明用电量总和,KW;η:动力设备效率,即各电动机的平均效率,一般取η=0.85;cosφ:功率因素,
建筑工地
...
塔吊
用电量
占
工地
的比例
答:
40%。塔吊功率在30kw,工作耗电量一小时30度电,一天八小时工作需要240度,一个月需要7200度电,工地用电有,塔吊,升降机,搅拌机,电焊机以及照明生活用电等等一个天平均大约
用电量
在600度电,一个月下来有18000度,经过换算得知,7200/18000=0.4,即塔吊用电量占工地的比例为40%。塔吊是
建筑工地
上...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建设工程用电量如何估算
13万平米工地用电量多少
工地总用电量计算公式
建筑用电量计算
建筑用电量怎么计算
2万平方建筑水电预算
一个工地一个月用电
建筑工地生活区用电量
商业建筑用电量估算规范最新