11问答网
所有问题
当前搜索:
建筑工地临时用电配电箱规范
施工现场临时用电
布置三级
配电
要求
答:
1、配电系统应设置室内总配电屏和室外分
配电箱
或设置室外总配电箱和分配电箱、
开关箱
,实行三级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。3、开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台
用电
设备应...
施工现场临时用电配电箱
、电缆、照明
规范
规定,临电安全管理?
答:
严禁用同一
开关箱
直接控制≥2台以上
用电
设备(含插座)。
施工现场
实行“一机一闸一漏一箱”开关箱中必须装设符合
标准
的漏电保护器。其设置位置应在电源隔离开关的负荷侧边和开关箱电源隔离开关负荷侧边。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流≯30mA,额定漏电动作时间应<0.1S。两级
配电箱
中漏电保护动作电流、动作时间均...
施工现场临时用电
一般分几级
配电
答:
三级配电,
配电箱
根据其用途和功能的不同,一般司分为三级:1.总配电箱(又称固定式配电箱)。总配电箱用符号“A”表示。总配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由
施工现场用电
变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及...
工地临时用电配电箱规范
答:
法律分析:一
施工现场
按照TN-S接零保护系统使用;二严格按照
临时用电规范使用
;三用电方地区不一致,导致的要求也不一致;四
配电箱
满足一箱、一机、一闸、一漏,不能出现一个漏电保护器下接两个及以上插座,控制用电机械;五一二级设备应接地使用,三级设备固定建议接地;六配电箱电线多为三相五线制。...
施工现场临时用电
有哪些规定?
答:
1《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》要求,
配电箱
应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设
开关箱
,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。同时要求,照明配电与动力配电最好分别设置,自成独立系统,不致因动力停电影响照明。2“两级保护”主要指...
建筑工地临时用电
。
开关箱
要离地多高
答:
开关箱
的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m 2.移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m 所以现场进行
临时配电箱
安装过程中要区分对待 建议:1.选择优秀质量上乘的配电箱,避免经常更换配电箱内附件。2.配电箱上口要有防雨措施。
临时用电配电箱
有哪些
规范
答:
1、配电系统应设置室内总
配电箱
和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。3、
开关箱
应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台
用电
设配应有自己...
施工临时用电规范
答:
1. 电缆电线选择:应选用符合国家
标准
、无破损、无老化迹象的电缆电线。在潮湿环境或户外使用时,需选用防水、防磨损的电缆。2. 配电设施:
施工现场
应设置符合安全要求的配电设施,如
配电箱
、
开关箱
等。配电设施内应有漏电保护器,确保
用电
安全。3. 接地与防雷:施工现场的电气系统应设置可靠的接地系统,...
施工现场临时用电配电箱
的设置高度是多少?
答:
《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》JGJ 46-20058.1.4 动力
配电箱
与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力
开关箱
与照明开关箱必须分设。室内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上,落地安装的基础应高于地面50mm~100mm。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m。
施工现场临时用电配电箱
的要求有哪些
答:
《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》JGJ 46-2005 8.1.4 动力
配电箱
与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力
开关箱
与照明开关箱必须分设。配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
施工现场二级配电箱规范要求
建筑电工临电箱安装规范
工地一二三级配电箱要求
工地临时用电二级配电箱规范
施工现场一二三级配电箱
临时用电规范GB50194
国标GB接地线标准
一机一闸一漏一箱示意图
施工现场临时用电重复接地规范