建筑施工临时消防规范
临时消防规范
答:
法律分析:室外消火栓的间距 不应大于120米。室外消火栓的保护半径 不应大于150米。给水管网及其管径及配置要求 宜成环状,管径不应小于DN100。法律依据:《建设
工程施工
现场
消防
安全技术
规范
》 5.3.4
临时
用房
建筑
面积之和大于 1000m2 或在建工程单体体积大于 10000m3 时,应设置临时室外消防给水系统。当...
建筑工地临时消防
要求
答:
1.
建筑工地
应设置灭火器、
临时消防
给水系统和应急照明等临时消防设施,并确保它们与在建工程的施工同步。2. 在建工程应利用已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施。如永久性设施无法满足需求,应增设临时消防设施,并符合本文相关要求。3. 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,且应保持不...
建筑工地临时消防
要求
答:
1、施工现场应设置灭火器、
临时消防
给水系统和应急照明等临时消防设施。2、临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。房屋
建筑工程
中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层。3、在建工程可利用已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施。当永久性消防设施无法满足使用要求时...
建筑工地临时消防
水
规范
答:
第三条 国务院领导全国的
消防
工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。各级人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划,保障消防工作与经济社会发展相适应。第四条 国务院公安机关对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理,并由本级人...
施工
现场
临时
救援场地的设置应符合哪些规定
答:
施工
现场
临时消防
救援场地的设置应符合下列规定:1、临时消防救援场地应在在建
工程
装饰装修阶段设置;2、临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的长边一侧及在建工程的长边一侧;3、临时救援场地宽度应满足消防车正常操作要求,且不应小于6米,与在建工程外脚手架的净距不宜小于2米,且不宜超过...
施工
现场
消防
设施一般规定?
答:
3. 对于
建筑
高度超过32米、多层地下室或单层地上建筑面积超过15000平方米的在建
工程
,
施工
现场应设置临时室内消防给水系统、室外消防给水系统和足够的灭火器。对于其他在建工程,至少应设置临时室外给水系统和灭火器。4. 在水资源匮乏或极度缺水的地区,如果无法设置
临时消防
给水系统,则应按照
规范
要求,配置...
建筑施工
现场
临时消防规范
答:
施工现场
临时消防
设施设置如下:依据为《
建筑工程施工
现场消防安全技术
规范
》室外消火栓系统设置要求:室外消火栓的间距不应大于120米。室外消火栓的保护半径不应大于150米。给水管网及其管径及配置要求宜成环状,管径不应小于DN100。消火栓流量要求消火栓用水量按10L/S,每只水枪的最小流量为5L/S.压力要求从...
建设
工地施工
现场
消防
安全技术
规范
答:
这个要按照国标GB50720/201《建设
工地施工
现场
消防
安全技术
规范
》要求配置,并同时参照《
建筑
灭火器配置设计规范》。宿舍灭火器配置工地职工宿舍按每100平方米配置2具2-4公斤干粉灭火器,可以配置宿舍门外走道上;如果配置在每间宿舍内部,建议配2公斤干粉灭火器每宿舍1具。灭火器配置距离配置灭火器的距离不超过50...
建筑工地消防
一般要满足什么要求?
答:
1、消防车道设计 依据 GB50720-2011《建设
工程施工
现场消防安全技术
规范
》3.3.1条:施工现场内应设置
临时消防
车道,临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于5m,且不宜大于40m。当现场道路满足消防车道通行及灭火救援要求时,可不设置临时消防车道。下列
建筑
应设置环形消防...
根据《建设
工程施工
现场
消防
安全技术
规范
》的规定,以下关于
临时
性
建筑
...
答:
根据《建设
工程施工
现场
消防
安全技术
规范
》3.2.1易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其他
临时
用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。3.2.2施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距不应小于表3.2...