11问答网
所有问题
当前搜索:
建筑防烟排烟系统技术标准
建筑防烟排烟系统技术标准
答:
位于
建筑
空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。储烟仓高度即设计烟层厚度。法律依据:
《建筑防烟排烟系统技术标准》
第一条 为了合理设计建筑防烟、排烟系统,保证施工质量,规范验收和维护管理,减...
排烟
量的计算方法
答:
2 公共
建筑
、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其每个
防烟
分区
排烟
量应根据场所内的热释放速率以及本标准第4.6.6条~第4.6.13条的规定计算确定,且不应小于表4.6.3中的数值,或设置自然排烟窗(口),其所需有效排烟...
防
排烟系统
的设置要求是什么?
答:
1 设置在一、二、三层且房间
建筑
面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;2 中庭;3 公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间;4 公共...
建筑防排烟系统技术标准
共有几章组成
答:
9章。
建筑防排烟系统技术标准
共有9章组成,包括总则、术语和符号、防烟系统设计、排烟系统设计、系统控制、系统施工、系统调试、系统验收和维护管理等。
地下楼梯间和前室的
防烟
问题?
答:
《建筑防烟排烟系统技术标准
》GB51251-2017第3.2.2条规定:前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2,共用前室、合用前室不应小于3..0m2。在公共建筑中,前室的面积不小于6...
根据《
建筑防烟排烟系统技术标准
》GB 51251,下列关于防烟分区说法,不正...
答:
C选项正确;根据4.2.4,公共建筑、工业
建筑防烟
分区最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4规定,当工业建筑采用自然
排烟系统
时,其防烟分区长边长度尚不应大于建筑内空间净高8倍,D选项正确。
排烟
道有哪些
标准
规范要求?
答:
根据《
建筑排烟系统技术
规程》(GB 50178-2008),排烟系统应具备以下功能:灵敏、快速响应火灾信号;能够快速疏散烟气;防止烟气返回室内;保证
建筑物
内部的压力平衡;排烟风量应满足规定要求。总之,排烟道的
标准
规范要求主要包括...
《
建筑防烟排烟系统技术标准
》(GB51251)。该标准于2017年11月20日颁 ...
答:
答案】:D 为了合理设计建筑防烟、排烟系统,保证施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,特制定《
建筑防烟排烟系统技术标准
》(GB51251)。该标准于2017年11月20日颁布,自2018年8月1日起实施。
《
建筑防烟排烟系统技术标准
》(GB51251)于( )起实施。
答:
【答案】:A 《
建筑防烟排烟系统技
木
标准
》(GB51251)于2017年11月20日颂布,自2018年8月1日起实施。
防烟
分区的设置原则
答:
最新实施的《
建筑防烟排烟系统技术标准
》GB51251-2017已实施,教材中对防烟分区的内容描述较少,特根据规范重新梳理。防烟分区今年至少要考1-2分,请务必重视!1、设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等...