10kv高压
开关
柜
分合闸时间
的
标准
是多少?
答:
10kV高压
开关
柜分合闸时间的标准应该遵循国家标准相关规定。根据《交流高压断路器》(GB/T1984)和《交流高压断路器试验规程》(DL/T403),10kV高压开关柜的
分合闸时间标准
应该在以下范围内:分闸时间为0.03秒~0.15秒;合闸时间为0.03秒~0.10秒。具体分合闸时间还受到该开关柜的额定电流、额定电压...
灭磁
开关分合闸时间标准
答:
一般0.2秒
。灭磁开关是指用于快速降低励磁回路中的电流的开关。灭磁开关的分合闸时间标准通常由具体的规范来确定,一般为0.2秒,也可以根据不同的应用场合来调整。分合闸指的是指在电力系统中经人操作,断路器由分闸位置转为闭合位置,断路器由合闸位置转为断开位置,同时注意用电安全。
断路器三相不同期
标准
答:
不应大于5毫秒
。断路器三相不同期是指断路器各相间或同相各断口间分、合闸的最大时间差,当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应大于5毫秒,若三相不同期超标,将会造成线路或变压器非全相接入或切断,出现危害绝缘的过电压,甚至会发生爆炸。
弹簧
开关分合闸时间
答:
不同的弹簧开关,时间是不一样的。
合闸时间是指从断路器操动机构今接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分
。合闸一般是主触头接触前10毫秒内完成辅助触头接点转换。分闸是主触头分离后10毫秒内完成辅助触头接点转换。
请问双电源
开关
一般的
合闸
和
分
闸的起动
时间
是多少秒?怎么测试?请哪位高...
答:
如果是外加的自动投入保护装置,双电源开关的跳开和合闸时间为0.5秒
。如果利用开关本身设施自动跳、合闸其动作时间为0.2秒
高压断路器
合闸
所需要的
时间
,
分
闸所需要的时间,一般的都是多少,这个方...
答:
从最初的多油断路器到少油断路器到空气断路器再到六氟化硫断路器、真空断路器,分合闸动作时间逐步缩短。但是
分合闸时间
特别是分闸时间并非越快越好,因为分闸速度越快,切断短路电流的非周期分量越大,要求的灭弧性能越好。一般高压断路器分闸时间大约0.2秒左右,合闸时间略长一点。
高压
开关
的
分合闸时间
再多少为合格
答:
合闸
:57-69ms
分
闸:19-23ms
35KV
开关
柜
分合闸标准时间
是多少
答:
大的范围讲,
合闸时间
小于等于100ms
分
闸时间小于等于80ms。小的范围可以控制在:合闸时间35-70ms 分闸时间20-60ms.
66千伏
开关分合闸时间
答:
0.66秒。
开关分合闸时间
(T)和开关的容量(S)及电源的容量(P)之间的关系可以用以下的数学公式表示:T=S/P这个公式得知,开关分合闸的时间与开关的容量和电源容量的比值成正比。为了得到具体的分合闸时间,还要知道开关的容量和电源的容量。假设开关的容量为66千伏安,电源的容量为100千伏安。将值...
断路器合
分时间
的定义及其测量的目的
答:
合闸
操作中第一极触头接触瞬间起到随后的
分
闸操作中所有极中弧触头都分离瞬间的
时间
间隔。合闸操作之前,首先要检查该断路器已完备地(从冷备用)进入(在)热备用状态。它包括:断路器两侧隔离
开关
均已在合好后位置,断路器的各主、辅继电保护装置已按规定投入,合闸能源和操作控制能源都已投入。各位置...