开关电源地线与零V之间有电压
为何零线
和地线有
十
v
的
电压
呢?
答:
零线和地线之间存在10V的电压
,可能是由于以下原因:
零线接触不良或断路,导致零线上的电压降落
。地线接触不良或断路,导致地线上的电压降落。电源电压不稳定,导致零线和地线之间的电压波动。电路中存在漏电现象,导致零线和地线之间的电压异常。电路中存在其他干扰源,导致零线和地线之间的电压异常。为了解决这...
请教"为什么我的
地线和零
线
之间
总是
存在
着
电压
差,这个电压差怎么来的...
答:
零线对地线有电压的原因:1、零线虚接、断零;2、零线接地电阻增大;3、三相系统不平衡造成零点漂移;4、负载的谐波造成
;根据设计规范 GB 50174-2008中要求零地电压应控制在2V以内。用《零地电压处理装置》可以消除。零地电压降低至1V伏以下。零地电压处理装置特点:1、全自动、运行稳定、无需维护;2...
为什么零线
和地线
都带有12伏
电压
?
答:
零线和地线之间带12V电压,这很正常
,这是因为大地存在电阻。才会产生电压,这个电压高低与中性点接地距离有关,距离越远这个电压也就越高。现以供电变压器为例,变压器的零线一出来就接入地下。而供电部门不为用户提供地线,用户地线需要用户自己设置。用户地线与变压器地线之间就存在一定距离,这个距离的土壤...
零线
和地线有电压
怎么回事,具体见详细描述?
答:
正常情况零线,地线是没有电压的
。如果你的零线和地线都都有电压,说明你的零线和地线,接地效果不好。零线的起始端是变压器中性点,是工作接地,接地可靠的话,地线可以保证零线电压根大地电压一样(大地电压为零伏),接地不好会导致中性点(即零线)电压偏移。至于地线也带电压,肯定是地线接地效果不好...
为什么
电源零
线与
地线
会有十几伏的
电压
?
答:
零线对地
有电压
,是三相负荷 不平衡,零线有电流流过产生的。零线是中性线
接地
,理想条件下,零线对地电压应该为零。当零线有不平衡电流时,零线电阻与接地电阻都会产生降压。这是零线对地电压的来源。零线对地电压,会使各相
电压零
点漂移,负荷轻的一相电电压会升高,而负重的相电压会降低。
零线和地线之间的电压有20V这样正常吗零线
和地线之间有
20
V电压
,正常吗...
答:
你好:1,工作零线 N 有电流通过,而导线是有电阻的。当电流通过导体电阻时,就会产生一定的电压降,这是很正常的。2,保护零线 PE(俗称
地线
)没有电流通过,电位是零,所以工作零线和保护零线之间就
有电压
了。电流越大,电压降也就越大。
零线对
地线有电压
怎么回事
答:
1、外力原因。由于外力等原因造成线路损坏;2、施工质量。由于施工技术不到位,导致接触不良引起发热,从而引起零线断开,此时
电源
会通过电器等经过N线。3、地线安装不可靠。地线不可靠导致电阻较大,当火线碰到地线上时,相当于地线就是火线,此时零线与
地线之间
会
存在电压
。4、零线断开。火线与负载比如灯泡...
地线与零
线
有电压
差,怎么回事?
答:
根据你提供的信息,可以看出
电源
中的火线与零线之间的
电压
是200
V
,地线与火线之间的电压是230V,
地线与零
线之间的电压是30V。这样的情况通常发生在电源中存在电气问题或者地线与零线的
接地存在
问题时。可能原因如下:1. 对地电阻不为零:在标准情况下,地线与零线接地处应为零电势,即它们之间的电压应...
零线与
地线之间有电压
是怎么回事?
答:
在理论上来说零线与
地线之间电压
应该是
0V
,但是在实际应用当中,由于变压器三相引出负载不可能绝对平衡,从而会让中性点(零电位)偏移,零线电位也不再是0,此时零线与
地线间电压
就不等于0了。所以,目前便采用了在用户端的零线重复
接地
来使零线与地线间电压为0。零线也有电阻,只不过很小。其次,当三相...
地线与零
线量出来有3伏正常吗?
答:
你好:1、任何导线都存在电阻。工作零线 N 有电流流过,通过导线电阻就会产生电压降 。2、保护零线 PE(俗称:
地线
)为专用保护线,正常时没有电流通过 ——— 两者
之间存在电压
是很正常的现象。